询问一下,六层建筑,有地下一层,排水管很深,一层是否就没必要单独排出了?
妖木
妖木 Lv.2
2015年11月14日 18:58:24
只看楼主

排水管在地下室 -1.8的位置排出。。那一层排水是不是也可以接进立管,一层支管到底部排出管距离肯定大于0.75了

排水管在地下室 -1.8的位置排出。。
那一层排水是不是也可以接进立管,一层支管到底部排出管距离肯定大于0.75了
免费打赏
王农勤
2015年11月15日 17:26:18
2楼
有必要单独排出的
回复
妖木
2015年11月15日 17:39:51
3楼
现在距离至少大于1m,如果还要单独排出。
那规范的那条 5-6层排水 支管距离底部大于0.75m 可接入立管 不就没用了
回复
安穆明weibo
2015年11月16日 08:26:39
4楼
我觉得这是可以直接连到立管上的。
回复
zzx900529
2015年11月16日 16:37:32
5楼
可以接到立管上 然后排出去
回复
可爱的大白菜
2015年11月17日 11:30:24
6楼
年龄大的前辈会让你单独排出,因为之前版本的规范有说要单独排,新版本的建排规范没有说必须单独排,满足要求即可。
回复
zlbzdx
2015年11月17日 12:02:28
7楼
最好做单独排出,如果集储户管线集中且很多的可以合并排出。建议单独排出。