本帖最后由 ffjj611 于 2015-11-14 18:49 编辑 1.图中绿色框内的部位是该算作锚固还是算作搭接呢,需不需要用铁丝绑扎到一起2.如果中间支座的宽度小于直锚长度,那么能否穿到对面跨的梁里锚固?
本帖最后由 ffjj611 于 2015-11-14 18:49 编辑
1.图中绿色框内的部位是该算作锚固还是算作搭接呢,需不需要用铁丝绑扎到一起
2.如果中间支座的宽度小于直锚长度,那么能否穿到对面跨的梁里锚固?
2楼
本帖最后由 tyroes 于 2015-11-13 19:22 编辑
当然是锚固啦。不需要绑扎到一起。但
要达到锚固长度。
图集规定,梁下部纵筋在柱内锚固,当不能在柱内锚固时,下部纵筋连接范围为:1.5倍梁高≤连接范围≤四分之一所在梁胯长。
搭接接头应该在柱外。
回复
3楼
好东西,收藏了
回复
4楼
回复
5楼
tyroes 发表于 2015-11-13 19:21 当然是锚固啦。不需要绑扎到一起。但要达到锚固长度。图集规定,梁下部纵筋在柱内锚固,当不能在柱内锚固 …感谢解答,如果中间支座的宽度小于直锚长度,那么能否穿到对面跨的梁里锚固
回复
6楼
顶一下,请各位大大帮忙解答一下
回复
7楼
ffjj611 发表于 2015-11-14 18:39 感谢解答,如果中间支座的宽度小于直锚长度,那么能否穿到对面跨的梁里锚固前面不是说了嘛,当梁下部钢筋不能在支座内锚固时,可在支座外连接。当然,抗震框架梁下部钢筋锚固长度为≥LaE且≥0.5hc+5d,hc为支座宽度。这个LaE很容易就突破了支座宽度,自然就伸到相邻梁胯去了,这应该是可以的。这样和绑扎搭接还是很好区别的,首先绑扎搭接接头是要在1.5倍支座宽度外,并在四分之一梁胯内,其次绑扎搭接长度至少是1.2LaE。如果要将锚固当作搭接那也太费钢筋料了。
回复
8楼
回复
9楼
学习路过的
回复