有关于电流互感器的问题
小小小的小
2015年11月13日 13:29:41
只看楼主

哪位大侠指点一下,电流互感器在进线端取和电源侧取有什么不一样,是不是一个取的线电流,一个取的相电流,求指点

哪位大侠指点一下,电流互感器在进线端取和电源侧取有什么不一样,是不是一个取的线电流,一个取的相电流,求指点
免费打赏
励志一生
2015年11月17日 17:05:46
12楼
计量互感器一般安装与断路器上端,一般测量及保护都在下端
回复
qq_1447562112607
2015年11月17日 20:40:45
13楼
活到老,学到老。谢谢楼主的分享。
回复
一曲折扇情
2015年11月18日 14:03:34
14楼
牛太公 发表于 2015-11-16 22:10 计量互感器一般安装与断路器上端,一般测量及保护都在下端低压开关柜中到底有没有选保护的,我前一段时间还在纠结这个问题。(我是新手)我我见的比较多的就是,断路器上端的一般是计量,下端的一般是测量,接到配电柜面板的电流表上,还有一种就是A相多了那么一个的就是电容柜无功补偿取样电流计算功率因数的,好像没有看到选保护型的。
回复
一曲折扇情
2015年11月18日 14:05:24
15楼
励志一生 发表于 2015-11-17 17:05 计量互感器一般安装与断路器上端,一般测量及保护都在下端低压开关柜中到底有没有选保护的,我前一段时间还在纠结这个问题。(我是新手)我我见的比较多的就是,断路器上端的一般是计量,下端的一般是测量,接到配电柜面板的电流表上,还有一种就是A相多了那么一个的就是电容柜无功补偿取样电流计算功率因数的,好像没有看到选保护型的。
回复
qq_1396182443478
2015年11月19日 19:17:08
16楼
低压开关不需要保护级的互感器,因为低压一般通过断路器本身实现三段或四段保护,不需要另外加微机来实验三段保护
回复
一曲折扇情
2015年11月23日 12:41:55
17楼
牛太公 发表于 2015-11-19 19:17 低压开关不需要保护级的互感器,因为低压一般通过断路器本身实现三段或四段保护,不需要另外加微机来实验三 …你说的是对的!!!