双电源自动切换开关用在TN-C系统中使用的问题
jsb8007
jsb8007 Lv.2
2015年11月12日 16:01:07
只看楼主

本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑 本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)现已配电室准备使用双电源自动切换装置现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?

本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑

本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!

一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)
现已配电室准备使用双电源自动切换装置
现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,
求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?
跪求大侠指点

19f3d8ab8caf42c78ddc939132eb01d8.jpg

免费打赏
红苹果
2015年11月14日 15:19:09
12楼
建议还是TN-C-S系统,采用4P的转换开关;你后面不同电源的保护中性线怎么就这么接到一起了。