双电源自动切换开关用在TN-C系统中使用的问题
jsb8007
jsb8007 Lv.2
2015年11月12日 16:01:07
只看楼主

本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑 本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)现已配电室准备使用双电源自动切换装置现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?

本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑

本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!

一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)
现已配电室准备使用双电源自动切换装置
现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,
求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?
跪求大侠指点

19f3d8ab8caf42c78ddc939132eb01d8.jpg

免费打赏
老灰兔子
2015年11月12日 22:34:09
2楼
没问题,关键是双电源自动切换装置后的PEN线必须作重复接地!

当然了,为了安全,最好两者的N(PEN)线都进双电源自动切换装置后再合并,然后再一起作接地变成PEN线!
回复
qq_1447338460729
2015年11月12日 22:36:55
3楼

没问题,关键是双电源自动切换装置后的PEN线必须作重复接地
回复
yu613043
2015年11月12日 23:30:59
4楼
我觉得重要是防止并列运行,原理图中的开关应为4P。
回复
jsb8007
2015年11月13日 08:07:48
5楼
再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??
回复
jsb8007
2015年11月13日 08:08:12
6楼
老灰兔子 发表于 2015-11-12 22:34 没问题,关键是双电源自动切换装置后的PEN线必须作重复接地!当然了,为了安全,最好两者的N(PEN)线都 …再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??
回复
fitman
2015年11月13日 09:01:44
7楼
在这系统中,两路电源的PEN线只能有一个共同接地点(包括电源中性点的接地)。楼主自行检查一下,如果不满足,则只能在第一个共同接地点起改为TN-S.
回复
小小小的小
2015年11月13日 09:58:06
8楼
路过,学习一下
回复
liyongjing12
2015年11月13日 10:22:54
9楼
路过!学习一下!
回复
老灰兔子
2015年11月13日 21:15:16
10楼
jsb8007 发表于 2015-11-13 08:08 再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??可以,但不安全。
回复
beida_energy
2015年11月13日 22:18:12
11楼
两个电源系统的PEN线不能接在一起使用!
应该用隔离原件将两个PEN导体隔离,各用各的。
回复

相关推荐

APP内打开