本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑 本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)现已配电室准备使用双电源自动切换装置现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?
本帖最后由 jsb8007 于 2015-11-12 16:10 编辑
本人接触现场情况较少,所问之事如果太白请见谅!
一老旧工厂,由于各种原因,整个配电系统使用TN- C接地系统(零线N和接地线PE共用一一根导线PEN使用)
现已配电室准备使用双电源自动切换装置
现场电工介绍说,进线:一路为380V三相加一根PEN线,一路为380V发电机三相加一根PEN线。2路进线的PEN线共同使用,
求教,这样做允许么?这样使用会有什么后果?
跪求大侠指点
2楼
没问题,关键是双电源自动切换装置后的PEN线必须作重复接地!
当然了,为了安全,最好两者的N(PEN)线都进双电源自动切换装置后再合并,然后再一起作接地变成PEN线!
回复
3楼
没问题,关键是双电源自动切换装置后的PEN线必须作重复接地
回复
4楼
我觉得重要是防止并列运行,原理图中的开关应为4P。
回复
5楼
再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??
回复
6楼
老灰兔子 发表于 2015-11-12 22:34 没问题,关键是双电源自动切换装置后的PEN线必须作重复接地!当然了,为了安全,最好两者的N(PEN)线都 …再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??
回复
7楼
在这系统中,两路电源的PEN线只能有一个共同接地点(包括电源中性点的接地)。楼主自行检查一下,如果不满足,则只能在第一个共同接地点起改为TN-S.
回复
8楼
路过,学习一下
回复
9楼
路过!学习一下!
回复
10楼
jsb8007 发表于 2015-11-13 08:08 再请教一下:发电机电缆过来的PEN线和市电过来的PEN线在进入双电源之前可以共用一根PEN母排么??可以,但不安全。
回复
11楼
两个电源系统的PEN线不能接在一起使用!
应该用隔离原件将两个PEN导体隔离,各用各的。
回复