2楼
一组是进线柜电流监测,一组是给电容补偿柜检测用。
回复
3楼
xumengpm 发表于 2015-11-12 13:37 一组是进线柜电流监测,一组是给电容补偿柜检测用。上面的是监视电流的?(检测电流用来干什么的)。下面一组A相是一个双绕组,第二个绕组是监测功率因素的,第一个绕组是干嘛的呢?我是菜鸟,求指教
回复
4楼
断路器上端的有可能是计量用的,下面的一组是本柜测量用,还有一个A相是补偿柜的电流采样
回复
5楼
信号互感器!
回复
6楼
谢谢大家指导!
回复
7楼
上面一组是变压器保护用,下面是主进计量、接地故障保护等
回复
8楼
上面的一组是计量用,下面一组是测量,接配电柜面板上的电流表,A相多出的那个是无功补偿柜取样电流计算功率因数。可能有人会问到问什么没有保护的呢?低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是热磁脱扣(热脱扣器+电磁脱扣器), 热脱扣器的热元件仅仅是断路器过流(过载)保护作用的一个元件而已.它是导体发热传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离,才能完成过流(过载)保护. 断路器的短路保护部件是大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣. 感觉和电流互感器没啥关系。但是高压开关柜就不一样了,高压开关柜没有脱扣器,一般是将大电流通过电流互感器接到继电保护装置来实现保护,所以选型时要选择保护用电流互感器。这只是我的个人理解,也不知道对不对。
回复
9楼
:victory::).................
回复
10楼
行在路上ing 发表于 2015-11-16 13:43 上面的一组是计量用,下面一组是测量,接配电柜面板上的电流表,A相多出的那个是无功补偿柜取样电流计算功率 …这个应该是低压进线断路器,是框架式断路器,框架断路器内部有和该断路器上的智能控制器配套的互感器的,断路器的长延时、短延时、瞬时、接地故障都是通过该断路器内部的互感器测量实现的。
回复
11楼
行在路上ing 发表于 2015-11-16 13:43 上面的一组是计量用,下面一组是测量,接配电柜面板上的电流表,A相多出的那个是无功补偿柜取样电流计算功率 …涨知识了,谢谢
回复