菜鸟笔记2-低压配电柜中电流互感器
一曲折扇情
2015年11月12日 13:10:01
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-13 12:06 编辑 这个低压配电柜中三面的三个电流互感器是起什么作用的?

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-13 12:06 编辑

这个低压配电柜中三面的三个电流互感器是起什么作用的?

FC1U4`O{I$DU6(JVV`TTO]9.png

qq_1410931572150
2015年11月12日 14:15:08
2楼
测量,保护都需要电流量啊,不太明白你问的是什么意思
回复
jjdjcs
2015年11月18日 01:54:22
3楼
上面三个应该是测量,下面那个应该是个火灾探测器的传感器吧
回复
一曲折扇情
2015年11月18日 09:41:21
4楼
jjdjcs 发表于 2015-11-18 01:54 上面三个应该是测量,下面那个应该是个火灾探测器的传感器吧上面三个是测量,接到配电柜面板上的电流表上,下面那个应该是零序电流互感器
回复
zlj5778
2015年11月18日 09:56:03
5楼
上面三个测量接多功能表或者电流表,下面接漏电火灾监控器
回复
xslq1986
2015年12月09日 17:35:04
6楼
上面三个是测量、保护CT,下面那个是零序电流互感器。
回复
zhouxf_21
2016年01月05日 15:06:50
7楼
地板、地下室说的正确。
回复
dylan3940
2016年01月06日 08:39:46
8楼
在很多帖子里都提到过,看电气图一次、二次、设计说明对照着看,光看一个一次模拟图,没有设备表,没有二次图,那个圈圈是火灾监控传感器还是零序,楼上各位靠猜呢还是拼押宝的几率?
这样的帖子毫无意义!
回复
沈涵
2016年01月06日 09:03:51
9楼
连接到电流表的,起到测量作用
回复
lyf830619
2016年01月06日 13:47:53
10楼
但看这个低压柜三个电流互感器是连接到低压配电柜的智能型多功能测量仪表用的,不是用来继电保护的
回复
co1428980573363
2016年01月06日 14:07:20
11楼
零序电流互感器,接火灾监控传感器
回复

相关推荐

APP内打开