仓库超9米大家一般做什么灭火系统?
wxj49921086
2015年11月12日 10:24:01
只看楼主

超1500平方的丙类仓库,需要做自动灭火系统,但高度为11米,设计考虑做消防炮系统,设计流量为60L/S,不知道大家都是做的什么系统?

超1500平方的丙类仓库,需要做自动灭火系统,但高度为11米,设计考虑做消防炮系统,设计流量为60L/S,不知道大家都是做的什么系统?
免费打赏
lock0570
2015年11月13日 08:55:07
2楼
这么高应该有货架的吧?
回复
huoyuankui1
2015年11月13日 13:39:09
3楼
气体灭火系统专家 广州日建消防 去咨询一下
回复
teddy0754
2015年11月15日 20:33:09
4楼
我做过一个12米高的丙类仓库,用的k360的早期抑制快速响应喷头
回复
lyz230103
2015年11月16日 09:24:11
5楼
仓库不宜用水泡,货物会遮挡水流
回复
wmsh1124
2015年11月16日 11:59:03
6楼
9-12m可以用K200早期抑制快速响应喷头,格栅状管网,主管DN150,支管DN80;普洛斯全国N个仓库都这么做。
12-13.5m可以用K360早期抑制快速响应喷头,格栅状管网主支管需专业消防软件计算后确定。
回复
wmsh1124
2015年11月16日 12:00:12
7楼
做5L小炮是行业规范,各地消防部门不一定认同,危险等级也不符合。做大炮,没做过。。。。
回复
wyfklcb
2015年11月16日 23:39:00
8楼
9米 大净空场所 用K115应该够了 参考规范8~12米净空场所喷淋设置
回复
风声无限
2015年11月17日 10:12:41
9楼
大于8米的喷淋就好吧
回复
june912
2015年11月17日 15:50:18
10楼
应该可以使用早期抑制快速响应喷头
回复
tx
2015年11月21日 23:15:08
11楼
此类场所可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。
回复