我现在有一设备用电量为15KW/380v,配BV5*4.0的够吗?一般选择电线时,线径怎么计算啊,还请高手指教
我现在有一设备用电量为15KW/380v,配BV5*4.0的够吗?
一般选择电线时,线径怎么计算啊,还请高手指教
2楼
不够。
先根据功率计算电流,再根据电流选开关,再根据开关选电缆,电缆载流量大于开关整定值
回复
3楼
应该是不够,一般来说BV-4.0的线载流量是39A,从你设备容量来看这么选不合适。一般来说计算电流公式如下:
1、三相 I=Pjs/√3*0.38*cosφ
2、单相 I=Pjs/0.22
回复
4楼
选BVR-5×6.0
回复