喷淋配水管道的压力是1.2Mpa,还是0.4Ma?
萌萌的忧伤
2015年11月11日 15:27:02
只看楼主

规范中规定喷淋配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,但是又说轻、中危场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,问题1喷淋管道的工作压力到底是不能大于0.4还是不能大于1.2MPa呢?问题2喷淋配水管道的工作压力和配水管入口的压力是不是一回事?都怎么看喷淋管道的压力是多少呢?新人刚入行,没人带,有很多不懂的地方,还请高手赐教。不胜感激!

规范中规定喷淋配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,但是又说轻、中危场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,
问题1喷淋管道的工作压力到底是不能大于0.4还是不能大于1.2MPa呢?
问题2喷淋配水管道的工作压力和配水管入口的压力是不是一回事?都怎么看喷淋管道的压力是多少呢?
新人刚入行,没人带,有很多不懂的地方,还请高手赐教。不胜感激!
enjoynow
2015年11月11日 15:32:39
2楼
你可以这样理解,1.2MPa是指报警阀之前,0.4MPa是水流指示之后
回复
萌萌的忧伤
2015年11月11日 15:54:28
3楼
enjoynow 发表于 2015-11-11 15:32 你可以这样理解,1.2MPa是指报警阀之前,0.4MPa是水流指示之后明白了,非常感谢!那么请问如何看配水管的压力和配水管入口的压力是多少呢?
回复

相关推荐

APP内打开