2楼
有几个问题请教:1,BJ2-12代表什么?
2,开关下端是2根电缆?
3,这是一个7000米的娱乐场所,图纸在每层配电箱都设计了双电源转换开关,要是取消这些双电源转换开关,在地下室配电室的柜子里放一个总的双电源转换开关可以吗?(和设计人员电话了,对方说放在末端是规范规定,有根据吗?)
谢谢
回复
3楼
BJ2-12代表什么?——交流接触器
回复
4楼
2,开关下端是2根电缆?......3(LNPE)+1(充电线/强启线)
3,防火规范10.1.8
回复
5楼
1、交流接触器
2、应急照明消防状态下强启(4线:L、N、PE、强启线)
3、消防设施末端互投有规范
回复
6楼
路过,学习一下
回复
7楼
还是用的北元的塑壳
回复
8楼
设计没问题,照做。
回复
9楼
我们用的是集中EPS
回复
10楼
谢谢大家,非常感谢
回复
11楼
BJ2-12是接触器
图纸设计没问题
回复