请教为什么电器的继电保护动作时间应取后备保护的动作时间,而不取主保护的动作时间? 谢谢您的回复。 图片中的内容来自GB50060
请教为什么电器的继电保护动作时间应取后备保护的动作时间,而不取主保护的动作时间? 谢谢您的回复。
图片中的内容来自GB50060
13楼
苯笨 发表于 2015-11-10 17:24 对,其实低压电缆主要看载流量和压降.中压电缆设计基本上就选按热稳定算出的最小截面或大一级. 还有您提到的主保护一般采用速断保护。这个的依据我从那里可查到?再次谢谢您的回复。
回复
14楼
smartspring 发表于 2015-11-11 09:10 还有您提到的主保护一般采用速断保护。这个的依据我从那里可查到?再次谢谢您的回复。这应该是大学的基本课程,老师不讲继电保护的吗?规范看一下GB/T50062.书本看一下<
<配>
>
配>
回复
15楼
苯笨 发表于 2015-11-11 10:07 这应该是大学的基本课程,老师不讲继电保护的吗?规范看一下GB/T50062.书本看一下 在下的确没有学过继电保护。我自己看一下。谢谢您的回复。
回复
16楼
路过,学习一下
回复
17楼
学习了,精彩啊。