请教继电保护的动作时间问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年11月10日 16:10:53
只看楼主

请教为什么电器的继电保护动作时间应取后备保护的动作时间,而不取主保护的动作时间? 谢谢您的回复。 图片中的内容来自GB50060

请教为什么电器的继电保护动作时间应取后备保护的动作时间,而不取主保护的动作时间? 谢谢您的回复。
图片中的内容来自GB50060
免费打赏
smartspring
2015年11月10日 16:12:42
2楼
不好意思补充一点, 电器并没有提到主保护有死区,而直接提采用后备保护的动作时间,为什么不采用主保护的动作时间呢? 再次谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年11月10日 16:16:03
3楼
smartspring 发表于 2015-11-10 16:12 不好意思补充一点, 电器并没有提到主保护有死区,而直接提采用后备保护的动作时间,为什么不采用主保护的 …配出电器本身主保护基本为0s(速断).进线和配出又是一个电压等级.
回复
xiamuzhixin
2015年11月10日 16:22:56
4楼
为什么不看条文说明?
回复
smartspring
2015年11月10日 16:32:09
5楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-10 16:22 为什么不看条文说明? 谢谢。我以前看过条文说明。但刚才忘记看了。不好意思。
回复
smartspring
2015年11月10日 16:33:07
6楼
苯笨 发表于 2015-11-10 16:16 配出电器本身主保护基本为0s(速断).进线和配出又是一个电压等级. 那导体为什么要采用后备保护的动作时间呢?莫非电器和导体的主保护都是速断?再次谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年11月10日 17:02:05
7楼
smartspring 发表于 2015-11-10 16:33 那导体为什么要采用后备保护的动作时间呢?莫非电器和导体的主保护都是速断?再次谢谢您的回复。对配出电机的电缆是主保护时间.线路发热损坏不会影响其它线路配电.对其它馈出的电缆,由于下一级要带其它负荷,不是一个,线路发热损坏会影响其它线路配电.电器需要多次使用,一次拒动,不能损坏.
回复
smartspring
2015年11月10日 17:06:36
8楼
苯笨 发表于 2015-11-10 17:02 对配出电机的电缆是主保护时间.线路发热损坏不会影响其它线路配电.对其它馈出的电缆,由于下一级要带其它 …谢谢您的回复。是否可这样理解对配出电机的电缆采用主保护的动作时间,这样其电缆截面可选的小些(且这个是唯一的原因)? 在下水平虽然比您菜,但在下从您的回复中还是可看出您对相关理解的理解深度在下还要努力学习多年。 再次谢谢您的回复。
回复
苯笨
2015年11月10日 17:24:04
9楼
smartspring 发表于 2015-11-10 17:06 谢谢您的回复。是否可这样理解对配出电机的电缆采用主保护的动作时间,这样其电缆截面可选的小些(且这个 …对,其实低压电缆主要看载流量和压降.中压电缆设计基本上就选按热稳定算出的最小截面或大一级.多干些就会发现,中压小容量都按热稳定,大一点还是要看载流量和压降.也就是说选电缆热稳定只是一方面.
回复
smartspring
2015年11月11日 09:08:53
11楼
苯笨 发表于 2015-11-10 17:24 对,其实低压电缆主要看载流量和压降.中压电缆设计基本上就选按热稳定算出的最小截面或大一级. 谢谢您的再次回复。我昨天下班的路上想, 因为采用主保护其动作时间快,所以导线截面可选择小点外,是否还有不采用后备保护可简化线路设计的考虑呢? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年11月11日 09:09:17
12楼
tq02vf4 发表于 2015-11-10 18:33 在东莞污水厂西门子是采用S7-300保护变压器的与计量,如果断路器采用永磁电机的速度快可以认为速断为零 谢谢您的回复。
回复