感觉这规范好坑
xie0316
xie0316 Lv.4
2015年11月10日 11:27:29
只看楼主

城市污水处理工程项目建设标准第七十二条 污水厂电耗不宜超过下列指标:一级污水厂处理每立方米污0.04~0.08kW·h;二级污水厂处理每立方米污水0.15~0.28kW·h,处理每千克5d生化需氧量1.5~2.0kW·h。第七十二条 污水厂电耗指标主要根据编制组的调查,经分析实际运转的污水厂电耗指标,综合取舍。二级污水厂规模在l~100万m3/d,进水五日生化需氧量一般在100~250mg/L,个别达到200一400mg/L,电耗为处理每立方米污水耗电

城市污水处理工程项目建设标准
第七十二条 污水厂电耗不宜超过下列指标:一级污水厂处理每立方米污

0.04~0.08kW·h;二级污水厂处理每立方米污水0.15~0.28kW·h,处理每千克5d生化需氧量1.5~2.0kW·h。
第七十二条 污水厂电耗指标主要根据编制组的调查,经分析实际运转的污水厂电耗指标,综合取舍。二级污水厂规模在l~100万m3/d,进水五日生化需氧量一般在100~250mg/L,个别达到200一400mg/L,电耗为处理每立方米污水耗电 0.12~0.40kW·h。平均0.26kW·h。本建设标准规定二级污水厂处理每立方米污水耗电0.15一0.28kW.h,污水有机物浓度高,或规模小时可采用上限值,但一般不宜超过0.28kW·h。当污水厂的污泥采用消化处理时电耗指标可适当增加。据资料,一般一级污水厂电耗是二级污水厂电耗的24%左右,通过实际运转的一级污水厂电耗分析,一般在0.04~0.12kW·h,因此本条规定处理每立方米污水耗电0.04~0.08kW·h。

0.6万吨的怎么算都超0.28数据了,又找不到其他依据
免费打赏
xie0316
2015年11月10日 11:50:12
12楼
xie0316 发表于 2015-11-10 11:44 小城镇污水建设标准我知道,上次我用这个顶了他让我1000规范的二级负荷要求,但是能耗这规范里面没有啊但是现在是近期0.6,远期1.2啊我要算成远期给他吗
回复
jinpcissy
2015年11月10日 11:50:16
13楼
请问你们算能耗的时候,天数怎么取的呢
回复
xie0316
2015年11月10日 11:52:05
14楼
jinpcissy 发表于 2015-11-10 11:50 请问你们算能耗的时候,天数怎么取的呢天数算365天,生产和办公分开算,生产小时5580-8760之间,办公1860
回复
xie0316
2015年11月10日 11:53:29
15楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-10 11:49 二级污水厂规模在l~100万m3/d,进水五日生化需氧量一般在100~250mg/L,个别达到200一400mg/L,电耗为处理 …你上限值的理解是0.4?写的是0.28吧,反正审图是这样
回复
xie0316
2015年11月10日 11:58:03
16楼
leedongcheng 发表于 2015-11-10 11:41 你这日处理量才6000立,这么小的玩意应该参照小城镇污水建设标准。参考这个城市污水处理工程项目建设标准 …对了你能耗怎么算?我是把生产和办公分开计算,生产小时5580,办公小时1860,平均系数0.7,算出年耗电用年耗电除365天除生产规模你呢?
回复
xie0316
2015年11月10日 17:18:19
17楼
突然就没人了。。
回复
jinpcissy
2015年11月11日 09:38:18
18楼
你生产和办公变压器是分开的么?审图还会审能耗么?
回复
xie0316
2015年11月11日 09:53:16
19楼
jinpcissy 发表于 2015-11-11 09:38 你生产和办公变压器是分开的么?审图还会审能耗么?立项可研初设要啊,你难道只做施工图?还有节能备案也要啊
回复
jinpcissy
2015年11月11日 10:00:04
20楼
可能是我做的的项目都还比较小吧,都没被审过,我也一直没底,因为我一直没见过实际运行值是多少,按照规范来算,总感觉好像比较高,采用了变频器的是不是会省些电?
回复
xie0316
2015年11月11日 10:23:39
21楼
jinpcissy 发表于 2015-11-11 10:00 可能是我做的的项目都还比较小吧,都没被审过,我也一直没底,因为我一直没见过实际运行值是多少,按照规范 …降不了多少的,污水厂,给水厂的话变频降低很明显