地下室防烟分区的划分???
co1432800827659
2015年11月09日 11:48:04
来自于通风排烟
只看楼主

为什么地下室面积没有超过500平方米还要划分两个防烟分区???是因为内走道的长度超过了20m吗???

为什么地下室面积没有超过500平方米还要划分两个防烟分区???是因为内走道的长度超过了20m吗???

QQ图片20151109114552.png


QQ图片20151109114534.png

风水大师ywh
2015年11月09日 12:02:02
2楼
防烟分区小,风机可以选小一点
回复
co1432800827659
2015年11月09日 12:33:55
3楼
风水大师ywh 发表于 2015-11-9 12:02 防烟分区小,风机可以选小一点也就是说可以不进行划分的,但是风机会很大,而且排烟设备设在中间。
回复
fine_2009
2015年11月09日 13:06:56
4楼
划分成两个防烟分区的排烟风机,只能比一个防烟分区的大,不可能比一个防烟分区的小。
回复
co1432695634906
2015年11月10日 16:31:29
5楼
比较实用的图示
回复
qq_1447142007275
2015年11月18日 09:16:21
6楼

学习了,好帖子,好人
回复
robybaggio11111
2015年12月01日 15:22:12
7楼
按规范来说不超五百平是不用划分两个防烟分区的,看你的图也看不到内走道什么的,可能是你说的那个原因吧,个人意见,呵呵
回复
hsp749296228
2015年12月19日 10:49:48
8楼
......................................
回复
co1449737604872
2016年01月21日 10:58:58
9楼
比较实用的图示
回复
ruanchuan
2016年01月22日 14:44:11
10楼
谁让你划分两个防烟分区,不超过500平方米可以作为一个防烟分区,包括房间在内。
回复
tx
2016年01月26日 00:11:50
11楼
划分两个防烟分区,分别设置排烟系统,风机可以选小一点。另外,排烟口距离不超过30米。