VV22 3*10电缆传输220V 电压,1000米左右,漏电就开始无规律动作,漏保与线缆距离...
华海军
华海军 Lv.11
2015年11月09日 09:07:01
只看楼主

VV22的3*10电缆,穿热镀锌管敷设,供电220V,在1000米左右的无负载的时候,还能应付,在1200米以上,基本上就出现无规律的保护动作了,大家说说,室外的线缆负载漏保选择与线缆的敷设距离!

VV22的3*10电缆,穿热镀锌管敷设,供电220V,在1000米左右的无负载的时候,还能应付,在1200米以上,基本上就出现无规律的保护动作了,大家说说,室外的线缆负载漏保选择与线缆的敷设距离!
苯笨
2015年11月09日 09:25:05
2楼
线路太长了.您还是坝上的工程?
路灯把漏保放在路灯的接线盒里.30mA
其它低压柜馈出,您漏保选多大的啊?300mA或500mA?
现场没动力箱?
一般1000多米,是不加漏保的.是现场加箱,箱内加漏保.
回复
jiangzhenjia1020
2015年11月09日 14:48:20
3楼
回复

相关推荐

APP内打开