请教高手,开关柜动静触头啮合深度15~25是指哪个尺寸
请教高手,开关柜动静触头啮合深度15~25是指哪个尺寸
2楼
有没有专门的国家标准,现在客户要让我出个涵保证啮合尺寸达到国家要求
回复
3楼
断路器上面动触头有效深入长度为30MM,如果静触头深入的长度大于或者等于30MM的话就会与动触头碰撞,为避免这种情况规定最大只能深入25MM,而最小15MM也是同理,应该是不低于10MM就可以了,当然15MM以上最好。
回复
4楼
15-25是指中置柜的断路器与柜体静触头的结合尺寸,最小不得小于15,最多不大于25mm.再大断路器触臂和静触头就顶住了,断路器硬推就出问题。
回复