加压送风 风机布置问题
张光仁__水暖
2015年11月07日 16:29:34
来自于通风排烟
只看楼主

做个项目,实在是没地方布置机房了,给地下室合用前室送风的,一层是商业,上面是旅馆,风井只能上一层 风井挂装在3.5的高度,一层层高是5m,看看这样行不行,没有这样做过,感觉怪怪的,大家帮忙看看,多提点建议和意见,小弟在线等.....

QQ图片20151107162216.png

做个项目,实在是没地方布置机房了,给地下室合用前室送风的,一层是商业,上面是旅馆,风井只能上一层 风井挂装在3.5的高度,一层层高是5m,看看这样行不行,没有这样做过,感觉怪怪的,大家帮忙看看,多提点建议和意见,小弟在线等.....

QQ图片20151107162216.png

co1444607668111
2015年11月07日 18:29:12
2楼
我觉得不太合适,可以考虑把风机吊在室内外墙加装防雨百叶。如果一层顶部外探也可以放在上面。
回复
fine_2009
2015年11月09日 13:17:40
3楼
一般来说,没有其它办法时这样处理是可以的。
回复
likang46533
2015年11月10日 15:33:44
4楼
在室外不用加机房
回复
xgl971549102
2015年11月11日 11:49:19
5楼
你这样做加压送风理论上没问题,只要保证风机的风量和压力满足前室的要求就行!!但是防火规范要求“室内防排烟风机必须设置专用的机房并且要满足2小时之类的防火要求”,我就让审图的提出过,必须设机房,所以你这种的可能被审出来,所以鄙人建议你把风机设于室外!愚见。。。。。大侠们多指教!
回复