高压KYN28柜,PT及避雷器柜,如图,电压互感器画了三个,但是电压互感器下面又画了一个,不知道是不是组合式的四个电压互感器,有没有遇到过这样方案的,请指教!附图
高压KYN28柜,PT及避雷器柜,如图,电压互感器画了三个,但是电压互感器下面又画了一个,不知道是不是组合式的四个电压互感器,有没有遇到过这样方案的,请指教!附图
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-7 17:57 编辑
下面的单相电压互感器消谐用.
回复
3楼
苯笨 发表于 2015-11-7 17:02 下面的单相电压互感器消谐用.哦, 就是四个电压互感器,是吧
回复
4楼
路过学习,,,
回复
5楼
长见识了,谢谢哈
回复
6楼
是四压变,这种产品一般互感器厂家都有成品,第四个互感器起到消弧消谐的作用,效果要比三压变的中性 点通过消谐器接地要好些,那是标准三压变接法的变体,如果装了成品的四压变产品,手车的高度要降低一些,不然装不下。