经过群内多位大 V 指点,新火规“GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范”会是 2015 年重点必考案例之一。经过“汉高弘 V”的全力指点之后,寡牛初步对案例重点的“探 测器数量及其布置”的计算步骤总结如下。新手上路,仅作探讨学习。详情请点击附件: 一、确定保护面积 A 和半径 R: 由题的探测器种类、房屋地面面积 S、房高 h,屋顶坡 度θ,查 P24 表 6.2.2,得到保护面积 A 及半径 R。

经过群内多位大 V 指点,新火规“GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范”会是 2015 年重点必考案例之一。经过“汉高弘 V”的全力指点之后,寡牛初步对案例重点的“探 测器数量及其布置”的计算步骤总结如下。新手上路,仅作探讨学习。

详情请点击附件:

一、确定保护面积 A 和半径 R:

由题的探测器种类、房屋地面面积 S、房高 h,屋顶坡 度θ,查 P24 表 6.2.2,得到保护面积 A 及半径 R。

图片1.png


二、分各种情况求探测器数量 N:


1.无梁或梁高小于 200mm:按照 P24 式 6.2.2 求出 N。若问总的 N,小心用楼层数乘以每层 的数量。

图片2.png


2. 梁高 200-600mm:按照 P59 附录 F 判断当前梁高、房高 h 是否影响探测器。

(寡牛把附 录 F 按照数字总结到 P55 附录 C 上方便查阅。如 P55 总结,对于某探测器,若问梁高小于 其对应限值,可不计梁高影响,按照式 6.2.2 求 N。若梁高大于限值,则按照 P60 附录 G 由 探测器种类、保护面积 A、梁隔出的面积 Q,确定一只探测器能保护几个 Q)

图片3.png


a. 可能出现大梁划分之后,小梁划分小区,Q 应当按照小区计。

b. 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁大于探测器保护面积 A 的影响。

c. 选择探测器类别时,小心不要找过对应房高限值。(寡牛总结到 P55 附录 C,源自 P59 图 F)

图片4.png


d. 假定保护面积 A=20,Q 为 25,则此梁划分的小区内要装来年各个探头。N=Q*2 3.梁高大于 600,每个小区至少设置一个。
若 Q 小于 A,则 N=Q 区的数量;若 Q 大于 A,则 N=每个区几个探头*区数量。


三、布局的计算 1.确定布局时候的参数 a、b:

由步骤一,得到保护面积 A、和保护半径 R,查 P58 附录 E 确定 Di(寡牛已经把图中对应 数字总结到 P107 表 1 右侧)。

图片5.png


2.确定安装间距 a、b:根据实际情况,主要是步骤一得到的保护面积 A(其实是 a*b)、步 骤二得到的探测器数量 N,凑数确定 a、b。考试 a、b 肯定是整数,且容易凑出来。大致按 照 a 接近 b,也就是保护面积接近正方形去凑,比如 a、b 分别等于 10 和 8。


3.校验安装间距 a、b:用图片6.png,校验所选的 a、b 是否在探测器最大保护半 径R之内。



图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png

83e82c2a52de27a80a19.zip
214 KB
立即下载
免费打赏
呆呆123
2015年11月06日 08:16:17
3楼
我一般直接用软件
回复
巴亚
2015年11月06日 09:16:17
4楼
火规有一点我不明白,附录F中探测器的极限值是指梁高还是房间高度或者两者均指?
回复
szg169
2015年11月06日 11:40:58
7楼
学习了,感谢分享!!!
回复
古德满
2015年11月06日 12:37:49
8楼
学习了,谢谢楼主
回复
陈小宝最帅
2015年11月06日 13:08:47
9楼
感觉很有必要在深刻认识一下
回复
shengzhuge
2015年11月06日 14:59:17
11楼
学习了,感谢楼主分享
回复
艺筑
2015年11月06日 15:12:46
12楼
学习了,谢谢楼主
回复
艺筑
2015年11月06日 15:13:16
13楼
加深一下理解。
回复
doushengf
2015年11月06日 15:31:32
14楼
谢谢楼主分享好资料
回复
co1437530141187
2015年11月06日 15:35:04
15楼
学习了,谢谢楼主:)
回复

相关推荐

APP内打开