经过群内多位大 V 指点,新火规“GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范”会是 2015 年重点必考案例之一。经过“汉高弘 V”的全力指点之后,寡牛初步对案例重点的“探 测器数量及其布置”的计算步骤总结如下。新手上路,仅作探讨学习。详情请点击附件: 一、确定保护面积 A 和半径 R: 由题的探测器种类、房屋地面面积 S、房高 h,屋顶坡 度θ,查 P24 表 6.2.2,得到保护面积 A 及半径 R。
经过群内多位大 V 指点,新火规“GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范”会是 2015 年重点必考案例之一。经过“汉高弘 V”的全力指点之后,寡牛初步对案例重点的“探 测器数量及其布置”的计算步骤总结如下。新手上路,仅作探讨学习。
详情请点击附件:
一、确定保护面积 A 和半径 R:
由题的探测器种类、房屋地面面积 S、房高 h,屋顶坡 度θ,查 P24 表 6.2.2,得到保护面积 A 及半径 R。
二、分各种情况求探测器数量 N:
1.无梁或梁高小于 200mm:按照 P24 式 6.2.2 求出 N。若问总的 N,小心用楼层数乘以每层 的数量。
2. 梁高 200-600mm:按照 P59 附录 F 判断当前梁高、房高 h 是否影响探测器。
(寡牛把附 录 F 按照数字总结到 P55 附录 C 上方便查阅。如 P55 总结,对于某探测器,若问梁高小于 其对应限值,可不计梁高影响,按照式 6.2.2 求 N。若梁高大于限值,则按照 P60 附录 G 由 探测器种类、保护面积 A、梁隔出的面积 Q,确定一只探测器能保护几个 Q)
a. 可能出现大梁划分之后,小梁划分小区,Q 应当按照小区计。
b. 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁大于探测器保护面积 A 的影响。
c. 选择探测器类别时,小心不要找过对应房高限值。(寡牛总结到 P55 附录 C,源自 P59 图 F)
d. 假定保护面积 A=20,Q 为 25,则此梁划分的小区内要装来年各个探头。N=Q*2 3.梁高大于 600,每个小区至少设置一个。
若 Q 小于 A,则 N=Q 区的数量;若 Q 大于 A,则 N=每个区几个探头*区数量。
三、布局的计算 1.确定布局时候的参数 a、b:
由步骤一,得到保护面积 A、和保护半径 R,查 P58 附录 E 确定 Di(寡牛已经把图中对应 数字总结到 P107 表 1 右侧)。
2.确定安装间距 a、b:根据实际情况,主要是步骤一得到的保护面积 A(其实是 a*b)、步 骤二得到的探测器数量 N,凑数确定 a、b。考试 a、b 肯定是整数,且容易凑出来。大致按 照 a 接近 b,也就是保护面积接近正方形去凑,比如 a、b 分别等于 10 和 8。
3.校验安装间距 a、b:用,校验所选的 a、b 是否在探测器最大保护半
径R之内。