地下一层无地上建筑,防雷接地怎么做呢?
brightxl
brightxl Lv.5
2015年11月05日 11:59:45
只看楼主

是个医院的直线加速器机房,在地下一层,地上只有个3米多高的玻璃顶棚。请问下这种防雷和接地应该怎样做呢,万分感谢!

是个医院的直线加速器机房,在地下一层,地上只有个3米多高的玻璃顶棚。
请问下这种防雷和接地应该怎样做呢,万分感谢!
qq_1418554697855
2015年11月18日 17:37:29
12楼
对,三米建筑看一下是几级建筑物,应该做一下防雷,并且你的面积为多大?
回复
brightxl
2015年12月03日 15:56:03
13楼
hzhsj 发表于 2015-11-7 20:26 地上的3米多高的玻璃顶棚需要做防雷设计,在地下一层的直线加速器机房的建筑基础钢筋则可作为防雷接地极。 …哦,原来是这样,谢谢你!
回复
vigor8506
2015年12月03日 15:59:49
14楼
同意两位版主的意见!
回复
mcgrady21121
2015年12月03日 16:58:04
15楼
进来学习学习,顺便拿币走人
回复
liushifunihao
2015年12月05日 11:13:11
16楼
回复
朋娟
2017年03月31日 13:54:42
17楼
学习中!!
回复
yingying20
2017年03月31日 15:17:37
18楼
接地电阻怎么测?
回复