是个医院的直线加速器机房,在地下一层,地上只有个3米多高的玻璃顶棚。请问下这种防雷和接地应该怎样做呢,万分感谢!
是个医院的直线加速器机房,在地下一层,地上只有个3米多高的玻璃顶棚。
请问下这种防雷和接地应该怎样做呢,万分感谢!
2楼
山洞隧道里的设备要防雷吗?!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-11-5 12:17 山洞隧道里的设备要防雷吗?!你的意思是不需要做防雷,是吗?只用做接地就行了对吧?
回复
4楼
brightxl 发表于 2015-11-5 12:25 你的意思是不需要做防雷,是吗?只用做接地就行了对吧?理解不错! 雷打不着的地方,做什么防雷?
回复
5楼
不考虑防雷。
做好接地,钢筋和设备金属外壳连接。
根据实际情况看是否要设SPD。
回复
6楼
谢谢楼上两位大大的回复!
回复
7楼
北方郎 发表于 2015-11-5 13:49 不考虑防雷。做好接地,钢筋和设备金属外壳连接。根据实际情况看是否要设SPD。
太同意了。
回复
8楼
回复
9楼
直线加速器是恶性肿瘤的发射治疗,地下防雷不用.
主要电源尽量专线,考虑稳压.
考虑屏蔽.
没事别去.
回复
10楼
地上的3米多高的玻璃顶棚需要做防雷设计,在地下一层的直线加速器机房的建筑基础钢筋则可作为防雷接地极。
回复
11楼
接地装置还是要做的
回复