来自于通风排烟
只看楼主

请问这个前室是不是只做加压送风就好了,不用再设排烟了吧?8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施这不是设机械排烟的底线?

请问这个前室是不是只做加压送风就好了,不用再设排烟了吧?
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施
这不是设机械排烟的底线?

1193803392405.jpg

免费打赏
xuliangpp
2007年10月31日 12:03:54
2楼
但是好象没有地方设置风井了
回复
toplhc
2007年11月01日 10:29:38
3楼
1、一般消防电梯前室或者合用前室需考虑防烟设施,跟排烟没关系,你先要弄清楚这个建筑的类型和这个前室的类型(不清楚可以问建筑专业),初步看来是合用前室

2、合用前室的防烟分为自然排烟和机械防烟(就是加压送风),因为这个没有外窗,考虑加压送风

3、加压送风,初步估一下风量(按规范的表格),估一下风井截面积,在一个合适的角落找一个风井,或者你直接告诉建筑你要多大一个井,让他们协调
回复
toplhc
2007年11月01日 10:36:52
4楼
图中的两个阴影部分都可以提井,看一下面积跟建筑的商量一下,至于消火栓,让水爱摆哪都行,别摆在我们要提风井的地方

风井总会有地方有的,甚至动电梯旁边那个井,跟建筑多商量就好
回复
xuliangpp
2007年11月28日 07:38:19
5楼
谢谢你的解答