对墙梁计算的最后一点疑问
betterzl
betterzl Lv.2
2015年11月05日 09:14:35
只看楼主

对于非自承重墙板,若只在内侧(靠近柱子的一侧)设置一层拉条,则 (1)可以忽略B(弯扭双力距)的作用,按照双向受弯来验算墙梁的强度。 (2)由墙板自重对墙梁作用的弯矩,其计算长度是不是应该取柱距(内侧拉条只起到保证墙梁内翼缘稳定的作用?)?还是说只要设置了拉条,不管在内侧还是外侧,都可以作为墙板自重的支撑,其计算长度都应该取拉条的距离?


对于非自承重墙板,若只在内侧(靠近柱子的一侧)设置一层拉条,则



(1)可以忽略B(弯扭双力距)的作用,按照双向受弯来验算墙梁的强度。



(2)由墙板自重对墙梁作用的弯矩,其计算长度是不是应该取柱距(内侧拉条只起到保证墙梁内翼缘稳定的作用?)?还是说只要设置了拉条,不管在内侧还是外侧,都可以作为墙板自重的支撑,其计算长度都应该取拉条的距离?

贝壳小七
2015年11月05日 13:37:47
2楼
至少我认为不行。如果你认为可以,请自行计算,又何必问。
严谨的说,任何结论都需要完整的实验和数值分析,不是今天你我在这里说一个是或者不是就能说清楚的。
回复
zyhjiao
2015年11月05日 14:00:29
3楼
1.不能忽略。2.应该取柱距。
回复
yongjianchongda
2015年11月05日 20:51:09
4楼
在PKPM简支墙梁计算中,不设置拉条与设置拉条(单侧-约束墙梁内翼缘)计算比较,内侧布置拉条应该可以作为檩条支点,但是我们实际设计的时候,除内墙外,外墙一般均使用双侧拉条,约束强梁内外翼缘。
回复
betterzl
2015年11月06日 09:55:36
6楼
qiangxq2 发表于 2015-11-6 08:16 至少我认为不行《冷弯》规范中讲墙梁一侧挂钢板,另一侧设有阻止其扭转的拉杆,或者两侧均挂有钢板的时候,可以忽略B的影响,所以我就想知道只在内侧设拉条,能不能理解为“墙梁一侧挂钢板,另一侧设有阻止其扭转的拉杆”这种情况,从而忽略B的作用
回复
betterzl
2015年11月06日 09:56:17
7楼
yongjianchongda 发表于 2015-11-5 20:51 在PKPM简支墙梁计算中,不设置拉条与设置拉条(单侧-约束墙梁内翼缘)计算比较,内侧布置拉条应该可以作为檩 …墙面檩条在实际工程中都会使用双层拉条吗?
回复
yongjianchongda
2015年11月06日 12:15:57
8楼
betterzl 发表于 2015-11-6 09:56 墙面檩条在实际工程中都会使用双层拉条吗?我做工业设计,大部分项目我们用的都是双层拉条(内墙除外)。
回复
yongjianchongda
2015年11月06日 12:16:27
9楼
betterzl 发表于 2015-11-6 09:56 墙面檩条在实际工程中都会使用双层拉条吗?我做工业设计,大部分项目我们用的都是双层拉条(内墙除外)。
回复
betterzl
2015年11月06日 17:10:20
10楼
yongjianchongda 发表于 2015-11-6 12:16 我做工业设计,大部分项目我们用的都是双层拉条(内墙除外)。晓得了, 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开