关于钢筋混凝土结构的梁图纸所存在的一些疑问,抗震于非抗震框架梁的区别
qq_1425448887317
2015年11月04日 16:19:37
只看楼主

1:我们这边的高层住宅楼设计为三级抗震,那其中会不会有抗震框架梁和非抗震框架梁共同存在? 2:在03G101图集上抗震框架梁有通长筋无架立筋,有箍筋加密区。非抗震框架梁有架立筋无通长筋无箍筋加密区,这是否是绝对的两者区别? 3:在很多图纸上,一根框架梁既有架立筋又有箍筋加密是否是设计的问题?那该如何算锚固长度?按照框架梁还是非框架梁算?


1:我们这边的高层住宅楼设计为三级抗震,那其中会不会有抗震框架梁和非抗震框架梁共同存在?



2:在03G101图集上抗震框架梁有通长筋无架立筋,有箍筋加密区。非抗震框架梁有架立筋无通长筋无箍筋加密区,这是否是绝对的两者区别?



3:在很多图纸上,一根框架梁既有架立筋又有箍筋加密是否是设计的问题?那该如何算锚固长度?按照框架梁还是非框架梁算?

免费打赏
徒行者
2015年11月04日 16:48:50
2楼
我的看法是:
1.既然建筑为三级抗震,那么整体框架都参与抗震计算,就没有存在个别框架梁不参与抗震计算。
2.抗震框架梁的通长筋是抗震构造要求,为保证强节点弱构件,梁端处会有箍筋加密区;而非抗震框架梁不需要进行抗震计算,只需要满足一般构造要求,即只需要架立筋,自然不需要设箍筋加密区。两者的区别在于抗震和非抗震的构造要求不同。
3.架立筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架立筋必须是贯通的,此时的架立筋在支座处也可承担一部份负弯矩。这时候的框架梁应该是属于抗震框架梁,锚固长度按照11G101-1图集中取值。
回复
啊哦呃1986
2015年11月05日 10:04:06
3楼
徒行者 发表于 2015-11-4 16:48 我的看法是:1.既然建筑为三级抗震,那么整体框架都参与抗震计算,就没有存在个别框架梁不参与抗震计算。 …谢谢很详细,学习了!
回复
曾晓峰
2015年11月09日 15:08:12
4楼
不好意思,前两天有点忙。
1.不论抗震等级是一、二、三、四级,框架梁、柱即框架都是抗震框架。(你是否看见图中有非框架梁?这样的话,不与柱连接的是非框架梁即为非抗震构件)
2.图集03G101-1己作废,应采用11G101-1,明白上述后照11G101-1施工便可。
3.非框架梁不一定就没有箍筋加密,只是没有构造上的要求,而是根据计算而定。
回复
曾晓峰
2015年11月09日 15:08:54
5楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复

相关推荐

APP内打开