总送风量6661m^3/h,新风量3900m^3/h,回风量2761m^3/h,制冷量70KW。用吊顶风柜,查看样本,按回风工况参数,风量为7000m^3/h的风柜,冷量才53.9KW(6排),风量为8000m^3/h的风柜,冷量才62.7KW(6排),风量为10000m^3/h的风柜,冷量78.6KW(6排),是否应该选风量为10000的风柜?如果应该选风量为10000的风柜,那么在算新风进风以及回风管时,是否仍然按照以上的计算新、回风量算管道?
总送风量6661m^3/h,新风量3900m^3/h,回风量2761m^3/h,制冷量70KW。用吊顶风柜,查看样本,按回风工况参数,风量为7000m^3/h的风柜,冷量才53.9KW(6排),风量为8000m^3/h的风柜,冷量才62.7KW(6排),风量为10000m^3/h的风柜,冷量78.6KW(6排),是否应该选风量为10000的风柜?
如果应该选风量为10000的风柜,那么在算新风进风以及回风管时,是否仍然按照以上的计算新、回风量算管道?
风柜送风管道风量是按10000m^3/h算?还是按我的计算送风量6661m^3/h算?
2楼
楼主, 空调机组不是这么选的。直接找厂家,把你的设计参数给他们,按参数选型。
建议给空气状态点而不要给冷热量。
回复
3楼
我就是根据空气状态点算出以上的数据的
室外干球36,湿球27.4,室内设计干球26度,湿度60%,余热34KW,余湿15,新风量3900m^3/h,送风温度为16度,用一次回风系统来计算出送风量、制冷量。
到了这一步还不够条件能选空调设备吗?不找厂家,自己如何选?按以上的案例,谢谢!
回复
4楼
有没有人帮忙解答一下啊?
回复
5楼
顶起来!等着你的帮忙!
回复
6楼
如果我是你我就选“风量为7000m^3/h的风柜,冷量才53.9KW(6排)”,新风量大,排风量就大,我会加大回风管直径,处理机组前分支管,或者设一回一排,集中作显热回收,热管式显热回收机体积小容易吊装,你再考证一下冷量够不够,应该没问题,7000不行,8000肯定没问题了,用不着选10000的,还节能!
回复
7楼
谢谢!不过不懂如何做作显热回收
回复
8楼
还有没有其他的高见啊?
回复
9楼
热回收就是分为显热回收和全热回收的,我好像没听说过只回收潜热的。
热回收简单的说就是把排风管道和新风管道都接到热回收机上就OK了,进行热交换后
新风管继续进入空调机组,排风管接室外或风井排走就算了
回复
10楼
热回收会加大初投资的
一般设计时先要做经济分析
划算就上,不划算就算了
不过从节能角度讲,还是推荐热回收的
回复