卫生间局部等电位疑问
托体能历程
2015年11月02日 21:54:32
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑 看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑

看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?
免费打赏
niziqian007
2015年11月06日 13:26:30
24楼
onlydia 发表于 2015-11-6 13:01 卫生间的局部等电位联结注意扁钢请问:局部等电位联结箱的作用是什么?
回复
xiamuzhixin
2015年11月06日 13:35:48
25楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-6 16:30 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-6 13:00 连或者不连不一样。虽然板筋和柱筋也是通的,但做了等电位联结后,就可随时检查究竟是否相连?雷电流 …不知哪条规范中将防雷的引下线,写进浴室等电位的范围了?可以把数据简单化做个分析:即使做了等电位,导体毕竟是有电阻的。手和脚之间的导体电阻(引下线-等电位线-板筋)肯定比脚与脚之间(板筋网格)的导体电阻大的,如果雷电流在两者的分流电流一样大小,手脚之间的电位差毕竟比两脚之间大。而且浴室是水环境。所以个人认为,不连作为引下线的柱筋还是有说服力的。毕竟设计是以人为本,安全性要考虑。而且在等电位上,连了板筋,效果已经足够了。至于连接是否可靠,规范上对LEB等是需要定期检测的。
回复
q123321aaa
2015年11月06日 16:06:26
26楼
beida_energy 发表于 2015-11-3 16:45 但是卫生间的等电位连接还是要接到PE干线上的,不能悬空。需要连接在PE线,防雷线不能连接。
回复
beida_energy
2015年11月06日 16:29:19
27楼
q123321aaa 发表于 2015-11-6 16:06 需要连接在PE线,防雷线不能连接。我也是这样认为滴!
回复
hzhsj
2015年11月06日 17:06:43
28楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-6 13:35 不知哪条规范中将防雷的引下线,写进浴室等电位的范围了?可以把数据简单化做个分析:“如果雷电流在两者的分流电流一样大小”毕竟是个没有依据的假设,所以“手脚之间的电位差毕竟比两脚之间大”也是一个并不存在的“事实”。
回复
刘星星
2015年11月06日 17:39:13
29楼
看了半天 到底是要连还是不要连呢
回复
开心老爸
2015年11月07日 08:04:42
30楼
beida_energy 发表于 2015-11-3 20:21 请教!我们这儿的,连消防水管也是连着PE双色线的。那个PE双色线的连接点是不是可以理解为建筑物现场 …这说明你们那儿等电位联结线是采用导线,不是说水管要接PE线。
回复
muyuyao
2015年11月07日 23:48:16
31楼
看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?

--------都不需要!!!
回复
hzhsj
2015年11月08日 10:29:57
32楼
muyuyao 发表于 2015-11-7 23:48 看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者 …纯属不懂装懂!
回复
muyuyao
2015年11月09日 10:15:26
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-9 10:30 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-8 10:29 纯属不懂装懂!你根本没有看过02D501-2图集!!!你知道图集上的做法是什么吗???!!!图集中的画法是从底板钢筋的十字交叉点上引出扁钢!!!根本没有必要刻意用扁钢去连接那些东东!!!一旦那样连接了,但内部LEB又极有可能做得不规范、不合格(这种情况估计在我国会超过百分之五十),只会让这些人为刻意直接引入的危险因素去杀人!!!
回复

相关推荐

APP内打开