本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑 看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑
看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?
12楼
开心老爸 发表于 2015-11-3 09:42 卫生间局部等电位联结是不需要接地引下线的。造成人体电击的原因是电压差,而不是绝对电压。这么说吧,即使 …如果接地引下线就在卫生间边上,卫生间局部等电位联结还是需要与之联结的。这是非常原则的问题,千万马虎不得!
回复
13楼
北方郎 发表于 2015-11-3 17:09 不需要。就近联结钢筋即可。我看还是要连吧!不与插座上的PE线相连,移动电器(如吹风机)的外壳一旦漏电,如何保证持有人与站立的地面保持等电位?当然,这里的PE线不是指PE干线。
回复
14楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-4 13:54 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-4 11:48 我看还是要连吧!不与插座上的PE线相连,移动电器(如吹风机)的外壳一旦漏电,如何保证持有人与站立的地 …给您个标准答案.前面的国标图籍确实没提插座,这有了.如您所说,插座的PE连.12DX603<
<住宅小区建筑电气设计与施工>
>第1-13页.卫生间插座问题是否连?
住宅小区建筑电气设计与施工>
回复
15楼
hzhsj 发表于 2015-11-4 11:48 我看还是要连吧!不与插座上的PE线相连,移动电器(如吹风机)的外壳一旦漏电,如何保证持有人与站立的地 …柱内筋连不连,在等电位联结方面,个人觉得影响不大。本身地板内钢筋和柱内筋也是通的。至于连上和不连上,哪种在雷电流流经的情况下更危险,这个说不好。有些观点认为连上会把雷电流引入室内,除开人身安全,对敏感设备也是一种隐患。插座的确是要连的,国标图集02D501-2中有。
回复
16楼
想问一下,卫生间底板钢筋网格焊通,焊成不大于0.6*0.6m的网格,这个具体是怎么做的,有没有简图说明,另外在计算的时候是按米计还是按处计呢?目前对这个很不理解。
回复
17楼
苯笨 发表于 2015-11-4 13:52 给您个标准答案.前面的国标图籍确实没提插座,这有了.如您所说,插座的PE连.12DX603第1-13页.所有的图集都不是国家标准,仅是作为一推荐方案,仅供参考。最根本的依据只有国家标准,行标(譬如JGJ 46等)在与国标矛盾时也只能作为参考。
回复
18楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-4 15:15 柱内筋连不连,在等电位联结方面,个人觉得影响不大。本身地板内钢筋和柱内筋也是通的。至于连上和不 …如能确保本身地板内钢筋和柱内筋也是通的,其实也就是做了等电位联结。重复做一下,便于检查,花费也不多,何乐而不为?
回复
19楼
hzhsj 发表于 2015-11-4 17:34 如能确保本身地板内钢筋和柱内筋也是通的,其实也就是做了等电位联结。重复做一下,便于检查,花费也不多 …个人认为是没影响的,连或者不连都一样,本身板筋和柱筋也是通的。某些观点认为雷电流流经的时候,直接与引下线相接,会引入雷电流。(不怎么理解,可能是引下线-等电位线-板筋-引下线这种分流路径对敏感设备或者人身的影响)因为规范中也没有明确的说明,也没有相关的理论数据等,所以连不连只能是各执己见的。
回复
21楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-6 10:27 个人认为是没影响的,连或者不连都一样,本身板筋和柱筋也是通的。某些观点认为雷电流流经的时候,直 …连或者不连不一样。虽然板筋和柱筋也是通的,但做了等电位联结后,就可随时检查究竟是否相连?雷电流流经的时候,直接与引下线相接,不会引入雷电流。因为做了等电位联结后,就不存在电位差,何来的雷电流?不是规范中没有明确的说明,只是你不想听罢了。
回复
22楼
卫生间的局部等电位联结
注意扁钢
局部等电位联结箱,见下
做好以后,见下
远看,旁边是水暖管道,金属的,见下
回复