卫生间局部等电位疑问
托体能历程
2015年11月02日 21:54:32
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑 看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑

看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?
免费打赏
苯笨
2015年11月02日 22:30:07
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-3 09:24 编辑

建议先看一下《建筑物电气装置600问》王厚余第212~218页.
再看一下08D800-8< <民用建筑电气设计与施工_防雷与接地> >第132页.

需要连(不是下面情况下).
户外明敷引下线不连.如建筑物采用柱内钢筋为引下线,不建议连(不连也是通的,但不是电流主通路,故不建议连).
卫生间底板钢筋网格要焊通,焊成不大于0.6*0.6m的网格。
局部等电位板,是没有必要和总等电位箱连的.
注意
建筑物电气装置600问,王厚余
08D800-8 民用建筑电气设计与施工(防雷与接地)

施工误区
回复
开心老爸
2015年11月03日 09:42:31
3楼
卫生间局部等电位联结是不需要接地引下线的。造成人体电击的原因是电压差,而不是绝对电压。这么说吧,即使卫生间的电压高达10kV,但如果这个空间都是10kV,人也是不会触电的,这就是等电位联结的作用。接地并不一定都接到大地,特别容易理解的是飞机,你能接到大地去么?但飞机是实现了等电位联结的。
回复
beida_energy
2015年11月03日 16:45:40
4楼
但是卫生间的等电位连接还是要接到PE干线上的,不能悬空。
回复
北方郎
2015年11月03日 17:09:13
5楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:11 编辑 beida_energy 发表于 2015-11-3 16:45 但是卫生间的等电位连接还是要接到PE干线上的,不能悬空。不需要。就近联结钢筋即可。
回复
北方郎
2015年11月03日 17:12:56
6楼
只把卫生间范围内金属部分联结即可。
回复
beida_energy
2015年11月03日 20:21:34
7楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 21:53 编辑 北方郎 发表于 2015-11-3 17:12 只把卫生间范围内金属部分联结即可。请教!我们这儿的,连消防水管也是连着PE双色线的。那个PE双色线的连接点是不是可以理解为建筑物现场的接地呢?谢谢!
回复
zy434200
2015年11月03日 20:52:19
8楼
beida_energy 发表于 2015-11-3 16:45 但是卫生间的等电位连接还是要接到PE干线上的,不能悬空。如果卫生间内有PE线就连,如果没有也不要从外面找PE线连进来,那样反而会引入电位差。
回复
beida_energy
2015年11月03日 21:14:27
9楼
zy434200 发表于 2015-11-3 20:52 如果卫生间内有PE线就连,如果没有也不要从外面找PE线连进来,那样反而会引入电位差。一般现在的楼房的卫生间都有一个等电位连接配电箱,平时封着,打开要拆掉固定螺钉。
回复
北方郎
2015年11月03日 21:53:49
10楼
beida_energy 发表于 2015-11-3 20:21 请教!我们这儿的,连消防水管也是连着PE双色线的。那个PE双色线的连接点是不是可以理解为建筑物现场 …那是等电位联结线。
回复
北方郎
2015年11月03日 21:57:48
11楼
beida_energy 发表于 2015-11-3 21:14 一般现在的楼房的卫生间都有一个等电位连接配电箱,平时封着,打开要拆掉固定螺钉。现在卫生间管线主要有暖气管、上水管、下水管、热水管,不少都是塑料管,还有肥皂盒之类孤立金属件,没有必要做等电位联结。卫生间局部等电位联结范围:连接室外的金属件,换句话说能引入危险电压的金属构件。