为什么《砌体加固规范》不能用三级钢HRB400级
高处能胜寒
2015年10月31日 22:48:38
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,这也许是不采用三级钢的原因吧,

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑

无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,
2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,

明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,
而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。

查了一下条文说明,

看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,
这也许是不采用三级钢的原因吧,
难道三级钢的可焊性值得商榷,

一时好奇,再看了下,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
4.2.1条里面就说的比较婉转,并没有说应,而是宜,
同时也说明是可以采用HRB400级的及更高级的钢筋的

请看下面截图

但是GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》却是推荐使用高强度钢筋,

包括现在节能规范也是推荐使用高强度钢筋的
也就是说推荐HRB400级及以上的,
看到三本规范,对钢筋的优先选用等级各不相同,
肯定有专家组的道理,但是不知是何原因,
我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型,
我对于加固了解比较少,所以不便多发言论,
存在以上疑问,忘各位大侠多多指点,先谢谢!



免费打赏
宁静以致远
2015年12月31日 10:29:17
42楼
砌体采用钢筋加固更多的是提高整体性来提高整体的承载能力,而不是向混凝土构件多为提高单个构件的,砌体强度低,对钢筋产生握裹力小,组合作用的效应就低,没有必要采用高强钢筋,就像钢筋混凝土禁止C15以下混凝土一个道理,看好了规范只是不建议,并不禁止
回复
虾米炖鳄鱼
2016年01月07日 14:32:02
43楼
更容易参加工作些
回复
烂漫依然
2016年01月12日 16:31:31
44楼
可以用高强钢筋,没什么不好。
回复
tjshilide
2016年01月13日 17:45:18
45楼
理解是砖砌体里高强度钢筋不需要!3级钢可焊性根本不是问题!
回复
dutyong_li
2016年01月14日 14:07:40
46楼
感谢楼主 学习了一下下
回复
li383200888
2016年01月20日 11:26:11
47楼
原来是这样啊!
回复
屎壳狼
2016年01月20日 13:43:02
48楼
感谢楼主提供分享
回复
wkzhao
2016年01月21日 08:48:38
49楼
规范条文已说得很清楚了。
回复
lwflily
2016年01月29日 10:16:20
50楼
学习一下!!
回复
石油小黑
2016年02月05日 14:53:20
51楼
回复

相关推荐