为什么《砌体加固规范》不能用三级钢HRB400级
高处能胜寒
2015年10月31日 22:48:38
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,这也许是不采用三级钢的原因吧,

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑

无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,
2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,

明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,
而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。

查了一下条文说明,

看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,
这也许是不采用三级钢的原因吧,
难道三级钢的可焊性值得商榷,

一时好奇,再看了下,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
4.2.1条里面就说的比较婉转,并没有说应,而是宜,
同时也说明是可以采用HRB400级的及更高级的钢筋的

请看下面截图

但是GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》却是推荐使用高强度钢筋,

包括现在节能规范也是推荐使用高强度钢筋的
也就是说推荐HRB400级及以上的,
看到三本规范,对钢筋的优先选用等级各不相同,
肯定有专家组的道理,但是不知是何原因,
我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型,
我对于加固了解比较少,所以不便多发言论,
存在以上疑问,忘各位大侠多多指点,先谢谢!



免费打赏
潇洒哥丶
2015年12月08日 22:56:23
32楼
以前还真的没有注意这个问题,不过确如前面几位所说,存在应力滞后情形。各规范也不矛盾。
回复
deng10111113
2015年12月10日 15:44:29
33楼
可以学习一下。
回复
lw010
2015年12月12日 10:47:14
34楼
可以学习一下。
回复
剑舞长锋
2015年12月13日 00:26:17
35楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
zhongjun2013
2015年12月13日 11:34:27
36楼
不错 学习了
回复
兜兜里有糖糖
2015年12月17日 08:07:29
37楼
学习了,不错
回复
manqini
2015年12月21日 09:55:38
38楼
长见识了,谢谢
回复
sclgh1979
2015年12月28日 17:08:59
39楼
砌体结构加固时采用钢筋主要是用于构造形式,如增大截面法,采用混凝土面层加强等,构造柱等,对钢筋应力要求不高,混凝土结构加固主要对混凝土,混凝土强度较高,能与混凝土形成共同工作。