为什么《砌体加固规范》不能用三级钢HRB400级
高处能胜寒
2015年10月31日 22:48:38
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,这也许是不采用三级钢的原因吧,

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑

无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,
2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,

明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,
而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。

查了一下条文说明,

看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,
这也许是不采用三级钢的原因吧,
难道三级钢的可焊性值得商榷,

一时好奇,再看了下,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
4.2.1条里面就说的比较婉转,并没有说应,而是宜,
同时也说明是可以采用HRB400级的及更高级的钢筋的

请看下面截图

但是GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》却是推荐使用高强度钢筋,

包括现在节能规范也是推荐使用高强度钢筋的
也就是说推荐HRB400级及以上的,
看到三本规范,对钢筋的优先选用等级各不相同,
肯定有专家组的道理,但是不知是何原因,
我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型,
我对于加固了解比较少,所以不便多发言论,
存在以上疑问,忘各位大侠多多指点,先谢谢!



免费打赏
仁者唯心
2016年02月13日 09:23:50
52楼
规范也有一个发展过程。
回复
结构很好
2016年02月18日 10:16:54
53楼
回复
jgwang007
2016年03月14日 11:23:32
54楼
学习一下!! 真心不错
回复
co1457422683742
2016年03月14日 16:02:30
55楼
多谢楼主的分享!
回复
xuanyuange
2016年03月17日 14:08:22
56楼
延性的问题,还有就是应力滞后的问题
回复
热爱论坛
2016年03月17日 14:26:31
57楼
回复
yanyao1981
2016年03月17日 16:40:09
58楼
谢谢楼主分享
回复
遗落在人间的猪
2016年04月05日 11:23:45
59楼
还真没注意过这个
回复
gljyh75
2016年04月29日 14:28:33
60楼
是这样的,学习
回复
huanying0001
2016年05月02日 10:31:37
61楼
谢谢分享:):)
回复

相关推荐