消防泵露天布置
大水牛
大水牛 Lv.7
2015年10月31日 10:57:05
只看楼主

某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?

某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?
免费打赏
haigangwang
2015年11月02日 21:37:05
12楼
很不错的资料,学习了
回复
cg3000
2015年11月03日 09:04:31
13楼

不错学习了
回复
慈悲
2015年11月03日 13:25:01
14楼
室外泵站可以,屋顶增压泵组岂不也是露天
回复
nana000610
2015年11月04日 15:29:37
15楼
加设简易顶棚
回复
nbgyhj
2017年05月03日 23:08:37
16楼
这个不行的,泵房是要二 及防火结构
回复
tql1
2017年05月10日 11:38:57
17楼
水泵周围无可燃物时应可不按2级防火要求做
回复
liugps
2017年05月11日 21:43:28
18楼
可以的,水泵电机采用防水电机,泵组上方再做遮雨棚。
回复
lichangan1000
2017年05月12日 15:39:54
19楼
规范没规定不允许。 所不允许额的拿出依据。
防雨防晒防漏电是必须的。规范不管这个,是常识。
回复
liugps
2017年05月13日 09:20:58
20楼
说不允许的多了解常识,多读规范,规范上面都有明规定,电机露天安装注意事项,其实这些根据常识都可以知道的,室外露天的泵组经常能见到,特别是工厂。
详见消防给水及消火栓系统技术规范 5.1.9.6条
5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:
1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;
2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
3 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合本规范第5.1.13条第3款的规定;
4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第5.1.13条第5款和第6款的规定;
5 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;
6 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;
7 其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。