某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?
某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?
12楼
很不错的资料,学习了
回复
13楼
不错学习了
回复
14楼
室外泵站可以,屋顶增压泵组岂不也是露天
回复
15楼
加设简易顶棚
回复
16楼
这个不行的,泵房是要二 及防火结构
回复
17楼
水泵周围无可燃物时应可不按2级防火要求做
回复
18楼
可以的,水泵电机采用防水电机,泵组上方再做遮雨棚。
回复
19楼
规范没规定不允许。 所不允许额的拿出依据。
防雨防晒防漏电是必须的。规范不管这个,是常识。
回复
20楼
说不允许的多了解常识,多读规范,规范上面都有明规定,电机露天安装注意事项,其实这些根据常识都可以知道的,室外露天的泵组经常能见到,特别是工厂。
详见消防给水及消火栓系统技术规范 5.1.9.6条
5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:
1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;
2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
3 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合本规范第5.1.13条第3款的规定;
4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第5.1.13条第5款和第6款的规定;
5 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;
6 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;
7 其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
回复
21楼
可以室外设置,但要注意防雨、防冻。
回复