某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?
某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?
2楼
可以户外安装消防泵,但最低要求做雨棚。
回复
3楼
肯定不行。具体见水消规。
回复
4楼
王农勤 发表于 2015-11-1 11:31 肯定不行。具体见水消规。消规里面好像没说不能啊,也没有绝对的说能,请问是在哪一条讲了啊
回复
5楼
roverpump 发表于 2015-10-31 14:38 可以户外安装消防泵,但最低要求做雨棚。请问是在哪里能查到规范要求,因为我们好多其他的工艺生产水泵都露天了。所以想消防泵一起露天。
回复
6楼
大水牛 发表于 2015-11-1 15:29 请问是在哪里能查到规范要求,因为我们好多其他的工艺生产水泵都露天了。所以想消防泵一起露天。GB规范可能找不到要求,NFPA规范要求消防泵安装地方要有遮风挡雨措施,并且防太阳直晒!
回复
7楼
很不错的资料,学习了
回复
8楼
很不错的资料,学习了
回复
9楼
roverpump 发表于 2015-11-1 15:47 GB规范可能找不到要求,NFPA规范要求消防泵安装地方要有遮风挡雨措施,并且防太阳直晒!非常感谢,加设简易顶棚
回复
10楼
不错学习了
回复
11楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8. 1. 6 消防水泵房的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;
这条规定也没有明确必须设置消防泵房,只是明确了当设置消防泵房时的要求。
个人以为,只要满足防火要求,可以露天布置,但要有遮风挡雨、防太阳直晒的措施。
回复