消防泵露天布置
大水牛
大水牛 Lv.7
2015年10月31日 10:57:05
只看楼主

某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?

某工厂设置独立的消防水池,户外布置,请问消防水泵可以露天布置吗?
roverpump
2015年10月31日 14:38:37
2楼
可以户外安装消防泵,但最低要求做雨棚。
回复
王农勤
2015年11月01日 11:31:30
3楼
肯定不行。具体见水消规。
回复
大水牛
2015年11月01日 15:28:58
4楼
王农勤 发表于 2015-11-1 11:31 肯定不行。具体见水消规。消规里面好像没说不能啊,也没有绝对的说能,请问是在哪一条讲了啊
回复
大水牛
2015年11月01日 15:29:49
5楼
roverpump 发表于 2015-10-31 14:38 可以户外安装消防泵,但最低要求做雨棚。请问是在哪里能查到规范要求,因为我们好多其他的工艺生产水泵都露天了。所以想消防泵一起露天。
回复
roverpump
2015年11月01日 15:47:07
6楼
大水牛 发表于 2015-11-1 15:29 请问是在哪里能查到规范要求,因为我们好多其他的工艺生产水泵都露天了。所以想消防泵一起露天。GB规范可能找不到要求,NFPA规范要求消防泵安装地方要有遮风挡雨措施,并且防太阳直晒!
回复
user1000
2015年11月02日 09:47:17
7楼
很不错的资料,学习了
回复
user1000
2015年11月02日 09:48:11
8楼
很不错的资料,学习了
回复
大水牛
2015年11月02日 11:06:56
9楼
roverpump 发表于 2015-11-1 15:47 GB规范可能找不到要求,NFPA规范要求消防泵安装地方要有遮风挡雨措施,并且防太阳直晒!非常感谢,加设简易顶棚
回复
lzq669128
2015年11月02日 15:10:56
10楼
不错学习了
回复
tx
2015年11月02日 16:05:35
11楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8. 1. 6 消防水泵房的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;

这条规定也没有明确必须设置消防泵房,只是明确了当设置消防泵房时的要求。
个人以为,只要满足防火要求,可以露天布置,但要有遮风挡雨、防太阳直晒的措施。
回复

相关推荐

APP内打开