请教一下eps装置故障问题
power238
power238 Lv.2
2015年10月30日 17:13:57
来自于照明工程
只看楼主

本厂EPS装置是北京动力源,安装的时候就存在问题,现在发现一直报同步异常,检查发现隔离变输出端C相熔断器熔断,该熔断器是带二极管的;继续检查发现该熔断器上端并联的电容也是坏的,且检查隔离变输出频率:A相49.99Hz,B相49.99Hz,C相有几百赫兹;A相相位360,B相相位360,C相相位300。据判断造成频率、相位异常是电容损坏造成的。还请大家帮忙分析分析是否是这个原因。接线图如下:分析分析为什么熔断器要带二极管?隔离变输出端并联电容器的作用是什么?

接线图如下: eps.jpg

分析分析为什么熔断器要带二极管?隔离变输出端并联电容器的作用是什么?

eps.jpg

免费打赏
东方一笑
2015年11月04日 15:02:49
2楼
熔断器是起过电压保护作用的吧,电容是滤波作用
回复
co1438651239503
2015年12月18日 05:46:34
3楼
也想知道!!!!
回复

相关推荐

APP内打开