请问一下路灯电缆问题
qq_1446173662833
2015年10月30日 11:07:15
只看楼主

请教一下大家,从箱变低压侧出来的4X50+1X25电缆,到了每个配电回路怎么变成5X16的了?还有这个,不单独设置箱变了,搭接就近箱变,从路灯监控柜引出的5X16电缆,到了每个配电回路怎么变成4X10

QQ图片20151030105550.png

请教一下大家,从箱变低压侧出来的4X50+1X25电缆,到了每个配电回路怎么变成5X16的了?

QQ图片20151030110339.png

还有这个,不单独设置箱变了,搭接就近箱变,从路灯监控柜引出的5X16电缆,到了每个配电回路怎么变成4X10

QQ图片20151030105550.png


QQ图片20151030110339.png

免费打赏
qinbenhui
2015年10月30日 11:19:36
2楼
兄弟刚刚入行吧?总线进,分线出,当然要总的大,分的小。就像住宅用电,10平方进,在配电箱分,照明用2.5平方的,一般插座也是2。5平方的,大空调厨房卫生间插座用4平方的;你要是照明用个10平方的,不说浪费,灯头线都不好接。多看看基础的书吧!
回复
qq_1446173662833
2015年10月30日 11:26:58
3楼
qinbenhui 发表于 2015-10-30 11:19 兄弟刚刚入行吧?总线进,分线出,当然要总的大,分的小。就像住宅用电,10平方进,在配电箱分,照明用2.5平 …那五芯电缆变四芯是少了哪一根?
回复
苯笨
2015年10月30日 11:40:17
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 11:51 编辑

他配出选错了,单相选3芯就够了.
进线3相+零线+地线要5芯.
配出单相+零线+地线要3芯.
配出加CT也没用.
开关也有问题.
这图别用了.

回复
qinbenhui
2015年10月30日 11:45:23
5楼
下面的图有点乱,前面开关用45的,后面又用50的,分线自己写的A相线,N线PE线,3根线,用的又是4线。不明白。。。