我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。

2015年10月30日 14:59:26
2楼
上啊 ,按办公楼大于10000设置,建筑物内人员多,设置消火栓。
回复
陆耀
2015年10月30日 15:06:16
3楼
之前做的一个游泳馆,也是只有300多座位,但是我师父还让我设置了。