各位大神么,最近遇到一个问题啊,有一22米4000平400座位的体育馆,大家说做不做消火栓呢?按照防火规范上,少于1200平的体育馆好像是不用上消火栓的,但是这个建筑体积有将近5万立方米,问总工说是要上消火栓,还要上水炮,到底上不上消防呢?
各位大神么,最近遇到一个问题啊,有一22米4000平400座位的体育馆,大家说做不做消火栓呢?按照防火规范上,少于1200平的体育馆好像是不用上消火栓的,但是这个建筑体积有将近5万立方米,问总工说是要上消火栓,还要上水炮,到底上不上消防呢?
2楼
没有做过类似的工程,不过感觉按规范少于1200座位的体育馆可以不设置消火栓。
这个你最好和当地的消防部门沟通一下,征求一下他们的意见。
回复
3楼
之前做一个纪念堂的建筑 观众席那边做了消火栓的
回复
4楼
主要是看当地消防部门的意思,现在消防部门验收标准各不同,不好说!
回复
5楼
按照防火规范的规定可以不做,得按照条文来,要不规范有无也没啥意义。除非,当地有特殊的地方规定
回复
6楼
这个有体育建筑设计规范,要看4000平米的功能布局和室外消防条件,按规范可以不设的。
回复
7楼
回复
8楼
按规范,可不做。
做了当然也没问题……
回复
9楼
做设计有时要自信,有时要谦虚。准确把握。
按规范正文以1200座位决定是否设,按条文解释:在正文基础上咨询消防部门。OK
回复
10楼
原图没设计吗 图审消防没有意见书吗
回复
11楼
这才是正解