2000个坐席的体育馆 怎么处理消防问题??
suwumuyang
suwumuyang Lv.2
2004年04月02日 17:14:13
只看楼主

2000个坐席的体育馆 设有中央空调。。体积将近50000平米 三曾。中间为体育场地。。顶部为拱型 低处为13.500米 中间最高为20.000米按规定不需要设置喷淋吧 。师傅要做喷林。。可是一般的雨淋什么的也满足不了这么大的净高啊。非要设置什么消防水炮吗??

2000个坐席的体育馆 设有中央空调。。体积将近50000平米
三曾。中间为体育场地。。顶部为拱型 低处为13.500米 中间最高为20.000米
按规定不需要设置喷淋吧 。
师傅要做喷林。。可是一般的雨淋什么的也满足不了这么大的净高啊。
非要设置什么消防水炮吗??
免费打赏
老科
2004年04月02日 21:55:41
2楼
中间体育场地不设,其余设。
回复
yaaaa
2004年04月03日 21:12:46
3楼
喷淋就可以了。可参见在线上的一篇论文:广州奥林匹克体育馆的消防系统设计。
回复
suwumuyang
2004年04月05日 09:27:31
4楼
谢谢楼上两位。:) 但是高于8米需要设置雨林系统。。我怎么没有找到关于雨林的设计参数啊。。。设计流量是多少啊。。以及作用面积 和保护范围。。
只是见到规范上提了句 雨林 就没下文拉
回复
ouyibing
2004年04月05日 09:31:50
5楼
应该是肯定要设的,但具体怎么做,我还没做过。
回复
zqs18
2004年04月12日 08:33:48
6楼
运动员休息室以及走道是必须设自喷的。其它应不用了吧。
回复

相关推荐

APP内打开