水机,冷水出口设定7度。大部分消声器底部结露,电梯及其他部位部分风口也结露。何因
hwfzouzoutingting
2015年10月29日 16:04:46
只看楼主
二层出口收银处上方机组的消声器.jpg 三层卖酒收银上方消声器.jpg 一层给卫生间供冷机组消声器结露.jpg 三层门口左边第三台.jpg

二层出口收银处上方机组的消声器.jpg


三层卖酒收银上方消声器.jpg


三层门口左边第三台.jpg


一层给卫生间供冷机组消声器结露.jpg

免费打赏
hblms44
2015年10月29日 16:14:19
2楼
空气湿度大了,低于空调露点温度 就要结露撒。有的做的不到位,南方很常见。
回复
hwfzouzoutingting
2015年10月30日 09:05:44
3楼
hblms44 发表于 2015-10-29 16:14 空气湿度大了,低于空调露点温度 就要结露撒。有的做的不到位,南方很常见。谢谢!那为何还有其他的风口是不结露呢?
回复
chen5470
2015年10月30日 14:05:56
4楼
空气湿度大,另外就是通风不畅,
回复
onlyouam
2015年11月03日 11:31:38
5楼
吊顶内有风管漏风
回复
fw123321
2015年11月03日 14:04:43
6楼
路过 学习下~··~·
回复
hwfzouzoutingting
2015年11月04日 09:28:26
7楼
onlyouam 发表于 2015-11-3 11:31 吊顶内有风管漏风这一点有可能,我也没考虑,忽略了。那没做吊顶区域的消声器也结露,您怎么看?
回复
qq_1448207740858
2015年11月22日 23:59:32
8楼
设备出风温度低于露点温度,调整冷冻水流量,或者减小换热风量,
回复
qq_1448207740858
2015年11月23日 00:01:38
9楼
风口结露考虑使用塑料风口,铝合金风口可能存在喷塑质量问题热系数过高,校核一下风口的风速为多少?是否风速过低
回复
co1448334321903
2015年11月24日 11:17:38
10楼
学习了,小菜鸟来袭,谢谢!!!