请问我计算出来第二层的Ratx的与Raty的值对不对?
lanlyang
lanlyang Lv.9
2015年10月29日 11:22:45
只看楼主

Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 17.7000(m) Ystif= 8.1043(m) Alf = 0.0000(Degree) Xmass= 17.7079(m) Ymass= 8.0326(m) Gmass(活荷折减)= 857.8122( 784.7678)(t) Eex = 0.0005 Eey = 0.0060 Ratx = 1.7280 Raty = 2.7000

Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 17.7000(m) Ystif= 8.1043(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.7079(m) Ymass= 8.0326(m) Gmass(活荷折减)= 857.8122( 784.7678)(t)
Eex = 0.0005 Eey = 0.0060
Ratx = 1.7280 Raty = 2.7000
Ratx1= 1.2668 Raty1= 1.3205
Ratx2= 1.2668 Raty2= 1.3205 薄弱层地震剪力放大系数= 100
RJX1 = 1.2444E+06(kN/m) RJY1 = 1.9444E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.2080E+05(kN/m) RJY3 = 3.6547E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2624E+06(kN) RJY3*H = 1.0964E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
免费打赏
lanlyang
2015年10月29日 11:23:12
2楼
这样满不满足规范什么的?请教
回复
lanlyang
2015年10月29日 11:46:52
3楼
没有人来解释下吗
回复
徒行者
2015年10月29日 14:46:54
4楼
Ratx1= 1.2668 Raty1= 1.3205,这两者满足大于1就对了。
回复
lanlyang
2015年10月29日 15:03:36
5楼
徒行者 发表于 2015-10-29 14:46 Ratx1= 1.2668 Raty1= 1.3205,这两者满足大于1就对了。 Ratx = 1.7280 Raty = 2.7000 这两个值管不管??、
回复
徒行者
2015年10月29日 15:20:30
6楼
lanlyang 发表于 2015-10-29 15:03 Ratx = 1.7280 Raty = 2.7000 这两个值管不管??、我平时没去看这两个,我只看刚度比满足规范要求就行了。
回复
lanlyang
2015年10月29日 15:28:05
7楼
徒行者 发表于 2015-10-29 15:20 我平时没去看这两个,我只看刚度比满足规范要求就行了。请问你是不是做结构的?
回复
徒行者
2015年10月29日 16:32:07
8楼
lanlyang 发表于 2015-10-29 15:28 请问你是不是做结构的?是的,我是做结构的。
回复
结构生活
2015年10月29日 16:39:04
9楼
lanlyang 发表于 2015-10-29 11:23 这样满不满足规范什么的?请教满足什么规范?什么条件都不交待的,怎么去判断?你是不是做结构的
回复
lanlyang
2015年10月29日 16:43:29
10楼
结构生活 发表于 2015-10-29 16:39 满足什么规范?什么条件都不交待的,怎么去判断?你是不是做结构的主要是我对这个参数的不理解,所以对于它的值得范围也不确定
回复
结构生活
2015年10月29日 16:48:58
11楼
lanlyang 发表于 2015-10-29 16:43 主要是我对这个参数的不理解,所以对于它的值得范围也不确定不同的结构形式对应的指标是不同的,把SATWE的说明书和对应的规范再看看吧