一个三层建筑 每层1003平方, 先二层装修为棋牌室, 用上喷淋否
一个三层建筑 每层1003平方, 先二层装修为棋牌室, 用上喷淋否
2楼
补充 有撞球 游戏厅 棋牌包间
回复
3楼
关于娱乐场所设置简易喷淋的前提是1000平米,你这个面积超了,只能上正式喷淋了
回复
4楼
总面积大于3000,设喷淋
回复
5楼
不用,不过你有钱就上吧。
回复
6楼
如果是单用作棋牌的话不属于歌舞娱乐场所,但是属于商业性质,大于3000平米就要上喷淋。
回复
7楼
不用设置..
回复
8楼
当然要设置!
依据:《低规》8.5.1 6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
歌舞娱乐放映游艺场所包括游艺厅等
回复