计量箱内微断容量该配多少
czy24680
czy24680 Lv.6
2015年10月29日 11:17:43
只看楼主

户外集中计量箱,每户负荷为10kw,计量箱内的微断该配多少容量,户内配电箱的进线微断该配多少容量

户外集中计量箱,每户负荷为10kw,计量箱内的微断该配多少容量,户内配电箱的进线微断该配多少容量
免费打赏
我的个天
2015年10月29日 11:37:03
2楼
10KW 需要系数按1 功率因数0.85 计算电流17.87A 户内箱选25A断路器
回复
czy24680
2015年10月29日 14:08:03
3楼
我的个天 发表于 2015-10-29 11:37 10KW 需要系数按1 功率因数0.85 计算电流17.87A 户内箱选25A断路器单相入户,不是三相
回复
我的个天
2015年10月29日 14:50:39
4楼
单相入户 计算电流53.48A 选63A断路器
回复
czy24680
2015年10月29日 15:23:46
5楼
我的个天 发表于 2015-10-29 14:50 单相入户 计算电流53.48A 选63A断路器那计量箱里的配多少呢
回复
我的个天
2015年10月29日 16:14:23
6楼
czy24680 发表于 2015-10-29 15:23 那计量箱里的配多少呢80
回复
engineershao
2015年10月30日 08:12:52
7楼
户数都不说,谁知道进线总开关配多少
回复

相关推荐

APP内打开