请教 这样做的梁可以吗?
qq_1426748457956
2015年10月28日 20:52:40
只看楼主

有300的差距

有300的差距

RBX$P_7]Y1U@034FZQN`XX3.png

免费打赏
高处能胜寒
2015年10月28日 20:56:48
2楼
最好拉成斜梁,如果建筑不允许,将上面那根200X500的那小段取掉。
回复
qq_1426748457956
2015年10月28日 21:10:23
3楼
高处能胜寒 发表于 2015-10-28 20:56 最好拉成斜梁,如果建筑不允许,将上面那根200X500的那小段取掉。去掉?怎么去掉?
回复
wxf20072008
2015年10月28日 21:16:10
4楼
完全可以,只是中间那段抗剪易超限
回复
qq_1426748457956
2015年10月28日 21:26:53
5楼
wxf20072008 发表于 2015-10-28 21:16 完全可以,只是中间那段抗剪易超限说的对 计算后是通不过 有什么好的改动方法吗?
回复
高处能胜寒
2015年10月28日 22:18:53
6楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-10-28 22:25 编辑 手拉毛驴 发表于 2015-10-28 21:10 去掉?怎么去掉?把上面竖着的那根最下面那跨去掉,上面顶多成为一个单向板,可以解决两梁交点太近的问题。
回复
洞房不败之玉女
2015年10月29日 08:46:10
7楼
让建筑改墙的位置
回复
偷地雷的
2015年10月29日 09:32:48
8楼
个人觉得要么把这两道次梁做在一条直线上,要么就取消上面那个200*500的下半段(上半段搭在主梁上无所谓)。不然两次梁搭的这个次梁扭矩会很大,真心不懂怎么设计的,这个应该避免的啊。建筑不同意那是扯淡,懒得搭理他们。
回复
prena521122
2015年10月29日 11:16:56
9楼
个人觉得要么把这两道次梁做在一条直线上,要么就取消上面那个200*500的下半段(上半段搭在主梁上无所谓)。不然两次梁搭的这个次梁扭矩会很大,真心不懂怎么设计的,这个应该避免的啊。建筑不同意那是扯淡,懒得搭理他们
回复
qq_1426748457956
2015年10月29日 16:13:16
10楼
prena521122 发表于 2015-10-29 11:16 个人觉得要么把这两道次梁做在一条直线上,要么就取消上面那个200*500的下半段(上半段搭在主梁上无所谓)。 …下半段 有填充墙在上面所以梁才会伸下来
回复
qq_1426748457956
2015年11月01日 15:38:33
11楼
本帖最后由 手拉毛驴 于 2015-11-1 17:59 编辑