2楼
最好拉成斜梁,如果建筑不允许,将上面那根200X500的那小段取掉。
回复
3楼
高处能胜寒 发表于 2015-10-28 20:56 最好拉成斜梁,如果建筑不允许,将上面那根200X500的那小段取掉。去掉?怎么去掉?
回复
4楼
完全可以,只是中间那段抗剪易超限
回复
5楼
wxf20072008 发表于 2015-10-28 21:16 完全可以,只是中间那段抗剪易超限说的对 计算后是通不过 有什么好的改动方法吗?
回复
6楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-10-28 22:25 编辑 手拉毛驴 发表于 2015-10-28 21:10 去掉?怎么去掉?把上面竖着的那根最下面那跨去掉,上面顶多成为一个单向板,可以解决两梁交点太近的问题。
回复
7楼
让建筑改墙的位置
回复
8楼
个人觉得要么把这两道次梁做在一条直线上,要么就取消上面那个200*500的下半段(上半段搭在主梁上无所谓)。不然两次梁搭的这个次梁扭矩会很大,真心不懂怎么设计的,这个应该避免的啊。建筑不同意那是扯淡,懒得搭理他们。
回复
9楼
个人觉得要么把这两道次梁做在一条直线上,要么就取消上面那个200*500的下半段(上半段搭在主梁上无所谓)。不然两次梁搭的这个次梁扭矩会很大,真心不懂怎么设计的,这个应该避免的啊。建筑不同意那是扯淡,懒得搭理他们
回复
10楼
prena521122 发表于 2015-10-29 11:16 个人觉得要么把这两道次梁做在一条直线上,要么就取消上面那个200*500的下半段(上半段搭在主梁上无所谓)。 …下半段 有填充墙在上面所以梁才会伸下来
回复
11楼
本帖最后由 手拉毛驴 于 2015-11-1 17:59 编辑
请问大家 对于这样的梁有什么处理措施没有
回复