2楼
一般直接传到土上了
回复
3楼
可以按附加应力处理,即降低地基承载力特征值;大面积堆载须zhuanmensheji
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2015-10-27 13:03 可以按附加应力处理,即降低地基承载力特征值;大面积堆载须zhuanmensheji那对于做柱下独立基础的框架 首层墙梁荷载是怎么传递到基础的?
回复
5楼
还好还好哈哈哈还好还好
回复
6楼
jszxwsw 发表于 2015-10-28 11:11 还好还好哈哈哈还好还好还好?能说一下吗
回复
7楼
没有特殊要求,且首层没有大型仓库荷载,可以当成首成楼板大开洞来计算基础。
回复
8楼
高处能胜寒 发表于 2015-10-28 20:59 没有特殊要求,且首层没有大型仓库荷载,可以当成首成楼板大开洞来计算基础。甲方要求一层做结构板,活载怎么取呢?无地下室
回复
9楼
分二种情况:不做结构板,如果是独立基础,直接拉梁,比较高的墙下面应该拉地梁,防止地面压实不好,出现墙体下沉,建筑按地骨做法做板(相当于开洞)板上荷载不传给基础。
做结构板,就按普通楼层考虑(比如二层板)模型建首层 标高输-1.5m,荷载由板传给地梁 然后地梁到独立基础或桩基础。
回复
10楼
一般情况下,活荷载直接传递到土上,很少传给基础,可以忽略不计。
回复