多层地下室,桩顶标高-20.000在正负零进行施工,怎么送桩?就算能够送桩成功,施工前试桩又怎么检测承载力是否够?
多层地下室,桩顶标高-20.000
在正负零进行施工,怎么送桩?
就算能够送桩成功,施工前试桩又怎么检测承载力是否够?
2楼
感觉承载力应该是够
但具体怎么操作
还需要看现场情况
回复
3楼
-20米?
送桩20米 这个难度很大啊 桩位 垂直度 等等 都有难度
承载就得等土挖出来之后再做检测
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2015-10-28 08:28 -20米?送桩20米 这个难度很大啊 桩位 垂直度 等等 都有难度不施工前试桩,打完后,发现承载力有误,那不全完蛋了?
回复
5楼
dengken205 发表于 2015-10-28 10:52 不施工前试桩,打完后,发现承载力有误,那不全完蛋了?这么复杂的情况 肯定要试桩
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2015-10-29 09:53 这么复杂的情况 肯定要试桩不开挖的情况下怎么试桩?
回复
7楼
dengken205 发表于 2015-10-28 10:52 不施工前试桩,打完后,发现承载力有误,那不全完蛋了?所以说 你的这个-20米 就是个很大的挑战 不如干灌注桩
回复
8楼
甲方施工员 发表于 2015-10-30 08:50 所以说 你的这个-20米 就是个很大的挑战 不如干灌注桩灌注桩也没办法试桩啊。除非是承载力大于8000KN才允许不做静载
回复
9楼
送桩20m深,是有难度,不过也只能通过送桩器送,最多你们现场经常盯着垂直度。低应变检测可以开挖后检测,抗压和抗拔试桩接桩至自然地面,因为桩变长了,让设计重新核算试桩承载力,刚刚做的工程就是这么操作的,只是没送这么深。
回复
10楼
dengken205 发表于 2015-10-30 08:58 灌注桩也没办法试桩啊。除非是承载力大于8000KN才允许不做静载灌注桩试桩 只考虑成桩工艺 不需要考虑承载力 主要是否能成孔 能否进入持力层静载也是待挖到-20的时候再做就算是试桩也不是你说的意思 也不需要做静载 所谓的试桩就是试验在这种地质情况下这种工艺可行否
回复
11楼
不挖土就打桩吗?
回复