把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。
把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。
2楼
系统是多大的机组?
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-25 18:27 系统是多大的机组?10匹谷轮半封闭机组
回复
4楼
tjm1989 发表于 2015-10-26 13:44 10匹谷轮半封闭机组那热气旁通管至少需4~6nn管。
回复
5楼
可以试试,但控制精度不高。
回复
6楼
在使用热气旁通时要注意一些事项:
使用热气旁通的一些目的是降排气温度,但是在打开电磁阀的时候,从冷凝侧流过来的液态制冷剂会不断的冲刷压缩机内的润滑油,导致压缩机润滑不良。此时压缩机正处于高压比的情况下。
根据之前热泵热水器的经验,售后故障率比较高。
回复
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 13:51 那热气旁通管至少需4~6nn管。荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。
回复
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-27 11:58 编辑 tjm1989 发表于 2015-10-27 11:28 荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。热气旁通管是排气高压,出口接回气才是低压,长度按实际距离连接即可。
回复