制冷系统里,热气旁通能用毛细管代替吗
伏羲
伏羲 Lv.3
2015年10月25日 18:20:06
来自于制冷技术
只看楼主

把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。

把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。
免费打赏
荣昌制冷
2015年10月25日 18:27:51
2楼
系统是多大的机组?
回复
伏羲
2015年10月26日 13:44:29
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-25 18:27 系统是多大的机组?10匹谷轮半封闭机组
回复
荣昌制冷
2015年10月26日 13:51:06
4楼
tjm1989 发表于 2015-10-26 13:44 10匹谷轮半封闭机组那热气旁通管至少需4~6nn管。
回复
斗战圣佛
2015年10月26日 16:42:09
5楼
可以试试,但控制精度不高。
回复
summer123xia
2015年10月26日 22:01:40
6楼
在使用热气旁通时要注意一些事项:
使用热气旁通的一些目的是降排气温度,但是在打开电磁阀的时候,从冷凝侧流过来的液态制冷剂会不断的冲刷压缩机内的润滑油,导致压缩机润滑不良。此时压缩机正处于高压比的情况下。
根据之前热泵热水器的经验,售后故障率比较高。
回复
伏羲
2015年10月27日 11:28:00
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 13:51 那热气旁通管至少需4~6nn管。荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。
回复
荣昌制冷
2015年10月27日 11:54:06
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-27 11:58 编辑 tjm1989 发表于 2015-10-27 11:28 荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。热气旁通管是排气高压,出口接回气才是低压,长度按实际距离连接即可。
回复

相关推荐

APP内打开