这块楼板属于后浇板。贯穿性裂缝,用碳纤维作修补,这种做法是否有用?请教各大神的指点,在此跪拜。这是什么原因造成的,对安全造成多大的影响?如果拆了重新浇筑,还会出现同样的贯穿性裂缝?
这块楼板属于后浇板。贯穿性裂缝,用碳纤维作修补,这种做法是否有用?请教各大神的指点,在此跪拜。这是什么原因造成的,对安全造成多大的影响?如果拆了重新浇筑,还会出现同样的贯穿性裂缝?
2楼
拆模早了 钢筋布置有问题
回复
3楼
受力原因造成的
回复
4楼
是大面积都这样还是只有一个房间这样呢?
回复
5楼
一是拆模过早;
二是混凝土强度不足;
三是钢筋强度,帮扎;
四是,板强度不够,过早承担大的荷载。
回复
6楼
pchotfan 发表于 2015-10-25 11:39 是大面积都这样还是只有一个房间这样呢?只有一个房间是这样,这个房间是后浇的。
回复
7楼
zhuwanchao2010 发表于 2015-10-25 17:02 一是拆模过早;二是混凝土强度不足;三是钢筋强度,帮扎;那只能拆了重新浇筑么?
回复
8楼
甲方施工员 发表于 2015-10-24 08:40 拆模早了 钢筋布置有问题非常感谢你的关注,这个情况该如何处理呀?
回复
9楼
泪水不羞 发表于 2015-10-24 20:30 受力原因造成的非常感谢你的关注
回复
10楼
几天拆模的?
回复
11楼
放射筋没放吧:$
回复