如图,梁端箍筋超了,像是抗剪超,但是点铰了还是超,如果箍筋这样配,会造成什么后果?这根梁已经局部加到200x900了

如图,梁端箍筋超了,像是抗剪超,但是点铰了还是超,如果箍筋这样配,会造成什么后果?这根梁已经局部加到200x900了

QQ图片20151023092037.png

免费打赏
x1xqq
2015年10月23日 10:11:26
2楼
次梁靠柱太近造成的
回复
朗奇巴戴
2015年10月23日 10:15:51
3楼
x1xqq 发表于 2015-10-23 10:11 次梁靠柱太近造成的是的,可是移不了,如果就这样做的话,后期对结构会有很大的影响吗?
回复
x1xqq
2015年10月23日 10:25:57
4楼
朗奇巴戴 发表于 2015-10-23 10:15 是的,可是移不了,如果就这样做的话,后期对结构会有很大的影响吗?主梁不能加宽吗?
回复
结构生活
2015年10月23日 10:37:11
5楼
既然是抗剪超了,为什么不梁宽不加呢?增加梁高没什么影响
回复
朗奇巴戴
2015年10月23日 10:37:24
6楼
x1xqq 发表于 2015-10-23 10:25 主梁不能加宽吗?因为做的是别墅,梁不能凸出来。用PKPM也试算过300宽和350宽也过不了。最悲剧的是这根主梁和次梁上还要架一根梁上柱。。。要崩溃了
回复
x1xqq
2015年10月23日 10:39:22
7楼
朗奇巴戴 发表于 2015-10-23 10:37 因为做的是别墅,梁不能凸出来。用PKPM也试算过300宽和350宽也过不了。最悲剧的是这根主梁和次梁上还要架 …把局部平面图发上来
回复
宁散人
2015年10月23日 10:57:32
8楼
做斜梁,加宽,加腋,一个比一个不好
回复
朗奇巴戴
2015年10月23日 10:59:24
9楼
x1xqq 发表于 2015-10-23 10:39 把局部平面图发上来您请过目,实在是没辙了,这个是第四层的
回复
x1xqq
2015年10月23日 11:05:20
10楼
朗奇巴戴 发表于 2015-10-23 10:59 您请过目,实在是没辙了,这个是第四层的能做L形的异形柱吗?
回复
123小米
2015年10月23日 11:10:45
11楼
做L型柱 可行