如图,梁端箍筋超了,像是抗剪超,但是点铰了还是超,如果箍筋这样配,会造成什么后果?这根梁已经局部加到200x900了
如图,梁端箍筋超了,像是抗剪超,但是点铰了还是超,如果箍筋这样配,会造成什么后果?这根梁已经局部加到200x900了
12楼
x1xqq 发表于 2015-10-23 11:05 能做L形的异形柱吗?图上的柱子最好不做异形柱,因为做了也会超的。我其他几层都不红,唯独这层因为梁上有抬柱子,梁上柱我尽量弄成了L形的,我估计是这段剪力集中造成的,如果我这端强行加密箍筋,梁截面尺寸从200x600做到200X900,做加腋,可以做的起来吗?
回复
13楼
宁散人 发表于 2015-10-23 10:57 做斜梁,加宽,加腋,一个比一个不好是,我想把梁红的那端从600高变成900高,做加腋,箍筋加密,不知道实际建成后会不会好一些。
回复
14楼
朗奇巴戴 发表于 2015-10-23 11:15 图上的柱子最好不做异形柱,因为做了也会超的。我其他几层都不红,唯独这层因为梁上有抬柱子,梁上柱我尽 …此段梁加高,不妨直接加高到1.2m或1.5m,也可以理解为柱上做的牛腿,柱配筋适当放大,因为计算可能有近似性存在。
回复
15楼
结构生活 发表于 2015-10-23 10:37 既然是抗剪超了,为什么不梁宽不加呢?增加梁高没什么影响因为建筑要求不显梁线,而且我试算了300,350,400宽,那一梁端都是超的。我其他层可以过,我估计是那层刚好那根梁端上有抬柱造成的,求大神指点迷津啊
回复
16楼
x1xqq 发表于 2015-10-23 11:22 此段梁加高,不妨直接加高到1.2m或1.5m,也可以理解为柱上做的牛腿,柱配筋适当放大,因为计算可能有近似 …好的,我试了下,虽然红,相对会好一些。就是我想问一下,如果加腋了,按这样建起来,这个建筑可以正常使用吗?因为真的怕就算不地震它也会倒- -
回复
17楼
加点混凝土强度试试吧
回复
18楼
朗奇巴戴 发表于 2015-10-23 11:34 好的,我试了下,虽然红,相对会好一些。就是我想问一下,如果加腋了,按这样建起来,这个建筑可以正常使 …高度应加到不红,使计算书满足要求。
回复
19楼
你见过200*900的梁么?你这梁偏心这么严重你晓得么?把那段做成剪力墙
回复
20楼
还好还好哈哈哈还好还好
回复